Merhaba üstadlar
Elimde dop-b03s hmi ve dtc1000 sıcaklık proses cihazı var
Ben hmi ile dtc yi 485 ten bağladım,fakat bu iki cihaz haberleşme sağlamıyor,
acaba dtc arızalı olabilir mi ürün yeni alındı.

dtc yi dtcom üzerinden auto detect ile aratıyorum yine görmedi.

sorun ne olabilir sizce
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Merhaba,

-Linkteki yöntemle cihazı fabrika değerlerine resetleyin.
-Bir RS-485 çevirici(Örn:IFD6500) ile haberleşme kablo bağlantısını doğru yaparak PC'ye bağlayın.
-DTCOM ile doğru portu seçin.
-Auto detect ile haberleşme ayarını 9600-7-E-1 ASCII seçin. İstasyon adresi kısmını Unknown bırakın.
-Taratın ve listede DTC gözükecektir.

https://delta-ia-tips.com/2013/07/12/temperature-controllers-how-to-return-to-default-settings/

İyi çalışmalar.
 