delta 14ss le delta invertör rs 485 haberleşmesi nasıl yapılır

Katılım
10 Eki 2006
Mesajlar
152
Puanları
1
Yaş
41
arkadaslar delta 14ss le delta invertör rs 485 haberleşmesi nasıl yapılır
kablo surucudekı rs 485 soketının hangı pinlerine baglanmalıdır yardımcı olabılecek arkadas varsa sevınırım bıde delta ınvertorun modbus adreslerını verebılırsenız cok guzel olur emegınız ıcın sımdıden tesekkurler
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
plc deki iki uclu rs 485 kablosu surucudekı rs 485 soketının hangı pinlerine baglanmalıdır
 
Merhaba,

PLC RS-485 ile sürücü RS-485 birebir bağlanacak. Yani artı artıya, eksi eksiye.
Sürücüye bağlanacak 6 oluklu RJ-11 soketin 3.pin (-), 4.pin (+).

Tırnağı alta aldığınıda ise +, _ tam tersi.

Kolay gelsin,
 
ilginiz için tesekkurler arkadaslar arkadaslar cok sagolun sımdı gerıye sadece ınvertor parametrelerının hexadecimal adresleri kaldı onları nereden bulabılırım pekı
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,658
Kullanıcılar
449,940
Son üye
yavuzturan

Yeni konular

Geri
Üst