değirmen için sürücü

shadowbone

Üye
Katılım
27 Haz 2012
Mesajlar
13
Puanları
1
Merhaba Arkadaşlar,

Maden işletmesinde 150 kw lık 2 adet değirmenimiz var . Değirmenlerde soft starter pstb370-600-70 kullanıyoruz 2 adet. Bunlara ek olarak da sürücü kullanmak istiyoruz. Değirmenler kritik hızda çalışıyor yani maksimum hızda. Bu demek oluyorki bilyeler merkez kaç kuvveti etkisinde hareket ederek değirmenin astarına ve cevherlerin iyi öğütülmemesine sebep oluyor.50 hertz de çalışan değirmenlerimizi yaklaşık 40 hertze cekmek için sürücü arıyorum . Yardımcı olursanız ve başka ek bilgilerde verirseniz sevinirim iyi çalışmalar.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Zaten softstarteriniz varmış, maksadın sadece devri düşürmek ise motor değirmen arasındakı kayıs kasnakla devir düşürsenız olmuyormu,
Bunlara ek olarak sürücü kullanmak ıstıyoruz derken, soft starter devrede kalacakmı, onları iptal edıp süeücümü baglamak ıstıyorsunuz.
 
Zaten softstarteriniz varmış, maksadın sadece devri düşürmek ise motor değirmen arasındakı kayıs kasnakla devir düşürsenız olmuyormu,
Bunlara ek olarak sürücü kullanmak ıstıyoruz derken, soft starter devrede kalacakmı, onları iptal edıp süeücümü baglamak ıstıyorsunuz.

Abi bizde kayış kasnak yok dişli şekilde çalışıyor. Evet aynen soft starter lar iptal olacak .
 
Soft starterler,baştan yanlış seçim olmuş.Yeni seçeceğiniz sürücü güçlerini de bir üst değer seçerseniz,
evladiyelik olur.
 
Bu konuda sanırım en önemli parametre satış sonrası yeterli teknik destek ve gerektiği zamanda da hızlı yedek parça teminidir. Kullandığınız soft starter ABB marka ; ABB marka soft starterlerı sorunsuz olarak kullanıyoruz ; teknik destek konusunda da fena değiller ama sürücü konusunda nasıllar bilemem....
 
merhaba biz değermenlere sürücü panoları yapmaktayız.Softstarter yerine sürücü kullanmanız daha faydalı olacaktır.150kw motor gücü ise eğer 200/160 kw ağır şart 160 kw allen bradley powerflex 753 serisi uygun olacaktır.İsterseniz bana özel mesajdan ulaşabilirsiniz. iyi çalışmalar
 
Danfoss Fc-302 ağır şart 160kw - normal şart 200kw modeli kullana bilirsiniz.
 