DC de topraklama

halhal

Üye
Katılım
19 Haz 2016
Mesajlar
325
Puanları
1
Yaş
41
Merhaba,

DC gerilim kullanılan ünite ya da cihazlarda (fan olabilir, aküden beslenen ünitler gibi) toprak hattı bağlanılmamasının sebebi nedir?
İlk kez bugün aldığım 24 v DC fanda toprak kablosu görünce bu soru takıldı kafama
 
Özel ses sistemlerinde PARAZİT olusturabilecek etkenlerin bertaraf edilmesi mesela

Yada özel olçum cihazı olabilir tıbbi cihazlar olabilir
 
konuya soyle bir soruyla dahil olayim
isitme cihazi adaptöründe 3 kablo cikisi görmüştüm. 3. çıkış ne işe yaramakta

Bu çıkışları avometrenizle olçtunuzmu? Simetrik voltaj çıkışı olabilir diye tahmin ediyorum. Dha önce işitme cihazları ile tecrubem olmadı. O yüzden mantıken olabileceği söylüyorum.
 
Hayır olcmedim. aklima o an gelmedi. tam şarj oldu sinyal kablosu olabilir diye düşündüm
 
bir de panoda meydana gelen dc arızalarda + ucu bulmaya çalışırken(röleyi çektiren + iletkeni mesela), +'yı gerilimi gördüğüm uç olarak belirliyorum. probun biri kabloda, diğer toprakta oluyor. ancak bu toprak hattı ac ile gelen toprak hattı.
problem olur mu?
ya da daha kolay bir yolu var mı?
 
bir de panoda meydana gelen dc arızalarda + ucu bulmaya çalışırken(röleyi çektiren + iletkeni mesela), +'yı gerilimi gördüğüm uç olarak belirliyorum. probun biri kabloda, diğer toprakta oluyor. ancak bu toprak hattı ac ile gelen toprak hattı.
problem olur mu?
ya da daha kolay bir yolu var mı?

Açıkcası ben dc voltajı tam tesbit etmeden dc voltaj kontrolünde bulunmuyorum.

Bu işin en kolay yanı ana plc nin voltaj girişini belirliyorum. Üzerindeki input outputlar zaten belli. 24 volt girişi belirleyip + ve - girişleri buluyorum. Ölçü aletinin doğruluğunu burda sağlayıp buradaki - ucu sabit tutup sorun olduğu düşündüğüm bölgeyi araştırıyorum.

Çoğunlukla cihaz şeması üzerinden gitmeyi tercih ederim.

Bu iki yolu uyguluyorum.
 
Merhaba,

DC gerilim kullanılan ünite ya da cihazlarda (fan olabilir, aküden beslenen ünitler gibi) toprak hattı bağlanılmamasının sebebi nedir?
İlk kez bugün aldığım 24 v DC fanda toprak kablosu görünce bu soru takıldı kafama

Merhaba. Farklı dc gerilimlerini,akımlarını içindeki psu ile birlikte kullanan masaüstü pc'lerde dc gerilimdeki - ucun şebekeyle tam topraklanması parazitik sinyallerin ve çalışma sırasında oluşan statik elektriğin bertaraf edilmesi içindir. Bu tür cihazları toprak hatsız (Veya topraksız fiş-prizle direk) çalıştırırsanız HDD,cpu,ram,anakart,vb.tüm iç bileşenleri zamanla statik elektrikle hasar görebilirler.

Ama masaüstü pc gibi elektronik cihazlarda kullanılan soğutma fanları (Cooling fan) genellikle tam plastik gövdeli olup 3. veya 4. fan kablosu denetim (sensör) ucudur,örneğin kırmızı ve siyahla + ve - 12 voltu verip fanı çalıştırıırsınız, diğer fazladan olan bu uçlar toprak kablosu olmayıp (Toprak hattı zaten siyah kabloda gizlidir, psu'dan içten topraklanmıştır) ntc ucuyla paralel çalışan sıcaklığa göre devir kontrolünü sağlamak amaçlı konmuş ayrı kablo uçlarıdır.

Eğer satın aldığınız 24 volt dc. motor plastik gövdeli ve soğutma fanı özelliği taşıyor ve 3. kablo ucu bulunuyorsa çok büyük olasılıkla sensör denetim ucudur,bu 3. kablo ucu.Kırmızı ve siyaha dc 12 voltu verip çalıştırır,bu sarı veya mavi kabloya 12 volt dc. verdiğinizde fanı çalıştıramazsınız,onun işlevi sadece fan kontrol ünitesiyle tümleşik (Birlikte bağlı olup da birlikte görev yaptıkları zamanlarda) ayrı bir fonksiyonu (örneğin daha serin pc kasa içi ortamında ntc veya sezici ntc (termal) sensörle bu sıcaklığı tam algılayıp ortamdaki mevcut motor devrini (RPM'i) uygun devirlere düşürmek ve ses (Desibel) kirliliğini gereksiz zamanlarda boşuna dış ortama vermemek amaçlıdır. (Biraz da enerji tasarruf modlu olarak tabi)

Alttaki linkte 12 voltluk bir soğutma fanındaki bu 3. ucun (Mavi kablonun) görevi de ayni şekildedir. 24 voltluk soğutma fanlarında da ayni şekilde 3. ayrı bir kabloyla sensör denetim ucu, yani 3. kablo ucu olanları yine vardır.

http://www.ebay.co.uk/itm/Delta-60mm-12-Volt-DC-6000-RPM-Cooling-FAN-FFB0612VHE-/391471586173

Cihazların,makinaların gövde topraklaması konusunda genel olarak şöyle bir ayrım vardır: Güç kaynağının dış kutusu veya fan için eğer bu fan metal gövdeliyse bu tür metal gövdesi olanların mutlaka toprak hattına bağlı topraklı prizle beslenen toprak ucuyla topraklanması gerekir. (Metal bir dış gövdesi olan buzdolabı,fırın,çamaşır makinesi,vb.gibi) Ama bu fan tam plastik veya güç kaynağının gövdesi (Ayni durum elektrik süpürgesi,sulu süpürge veya halı yıkama makineleri için doğrudan geçerlidir) tam plastik (elektrik iletkeni hiç değilse) dış gövdeliyse,bir topraklamaya bu koşullarda ihtiyaç da yoktur. Zaten topraklasanız bile bu sert plastik gövde veya plastik dış aksam elektriği hiç iletmez, yaptığınız topraklama boşuna yapılmış olur.

Not: İnsanı çarpma riski bulunmayan düşük voltajlı dc.'lerdeki (12-24-48 volt dc. gibi) gövde topraklaması,sadece bağlı bulunduğu donanımın bir zarar görmemesi içindir. Oysa direk Şebeke (220 volt ac'siyle) çalışan ortamlarda ise önce insanın,ikinci olarak bu donanımların emniyeti içindir.Kolay gelsin.
 
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
128,126
Mesajlar
915,242
Kullanıcılar
449,839
Son üye
Qkay

Yeni konular

Geri
Üst