ARKADAŞLAR MERHABALAR,
AŞAĞIDAKİ VERİLEN BİLGİLERE GÖRE
BİR POMPA VAR. 3X35 LİK KABLO ÇEKMİŞLER.
DEĞİŞTİRİP 3X25 YETERLİDİR DİYORLAR.
KALKIŞ AKIMINI DA DÜŞÜNÜRSEK.
KABLOYU DEĞİŞTİRMENİZE GEREK OLMADIĞINI SÖYLEDİM.
150 METRE BOYUNCA TOPRAĞI KAZACAKLAR 3X35 LİK KABLOYU ÇIKARACAKLAR DA
3X25 DÖŞEYECEKLER.


GÜÇ: 37 KW
KUYU DERİNLİĞİ : 150 M
PANO-KUYU ARASI UZAKLIK:150 M
YILDIZ ÜÇGEN YOL VERMELİ- COS Fİ 0,8
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
minimum kesit 29 mm kare çıkıyor tespitiniz doğru % 3 gerilim düşümünü hesap edersek 29 mm kare den düşük olmaması gerekir.
 