düşük gerilim bobini nedir ?

ykp55

Üye
Katılım
27 Ocak 2010
Mesajlar
539
Puanları
16
Konum
samsun
düşük gerilim bobini nedir çalışma prensibi nedir kompağa nasıl bağlanır çalısma sınırları nedir vs. bilgisi olan arkadaşlar yardımc olurmusunz konu ile ilgili
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
düşük gerilim bobini gerilim düşmelerinde sistemin zarar görmemesi veya elektrik gidince şalteri açtırma amaçlı kullanılabilir.şalterin içine montaj yapılabilir.düşük gerilim bobini ve açtırma bobini 2 farklı bobindir.biri elektrik gidince şalteri açtırır biri bobine enerji verilince açtırır.
 
düşük gerilim bobini gerilim düşmelerinde sistemin zarar görmemesi veya elektrik gidince şalteri açtırma amaçlı kullanılabilir.şalterin içine montaj yapılabilir.düşük gerilim bobini ve açtırma bobini 2 farklı bobindir.biri elektrik gidince şalteri açtırır biri bobine enerji verilince açtırır.

montajı nasıl yapılır devreye nasıl bağlanır bu bobinlerle ilgili bilgi prensip şeması varmı acaba.
 
Düşük gerilim bobinli koruma uygulaması,çok meşgul edici bir uygulamadır.Şebekenin sorun-
lu olduğu yerlerde " şalter kapama teknisyeni ! " kadrosu ihdas etmeniz gerekebilir.Bunun
yerine,başka çözümler düşünmenizi öneririm.
 
fahri bey çok güzel izah etmiş bir kişi sürekli şalterin peşinde dolaşmak zorunda kalacakdır.
 
düşük gerilim bobini nedir çalışma prensibi nedir kompağa nasıl bağlanır çalısma sınırları nedir vs. bilgisi olan arkadaşlar yardımc olurmusunz konu ile ilgili

Gerilim düşmesi devredeki hassas cihazlar için sakıncalı bir durumdur ve bazı durumlarda bu cihazların hasar görmesine neden olur. Düşük gerilim bobini gerilim belli bir değerin altına düştüğünde veya enerji kesildiğinde şalteri açtırmak için kullanılır. Gerilimde yaklaşık olarak %30’luk bir düşme olduğunda gerilim bobini devreye girer ve şalteri açtırır. Düşük gerilim bobini takılı bir şalterin tekrar devreye girmesi için gerilim değerinin tekrar nominal değerin %70’inin üzerine çıkması gerekmektedir. Düşük gerilim bobinleri kompakt şalterin herhangi iki fazından beslenir ve 380V AC gerilimle çalışırlar.

İyi forumlar İyi çalışmalar.
 
Düşük gerilim bobinli koruma uygulaması,çok meşgul edici bir uygulamadır.Şebekenin sorun-
lu olduğu yerlerde " şalter kapama teknisyeni ! " kadrosu ihdas etmeniz gerekebilir.Bunun
yerine,başka çözümler düşünmenizi öneririm.

motorlu ve düşük gerilimli kompakt olabilir
 
Merhaba Ben Daha nce sana olasılıkları sylemiştim.

Sorununu çzmek için otomatik bir sistem yapılabilir.Bu konuda yardımcıda olurum.

Ama sen bir kere ne istediğine bir karar ver.Yada sorununla ilgili bilgileri verki bizlerde sana doğru bir yntem önerelim.

Daha önce Soft Startterlerin yandığından bahsetmiştin.
 
Merhaba Ben Daha nce sana olasılıkları sylemiştim.

Sorununu çzmek için otomatik bir sistem yapılabilir.Bu konuda yardımcıda olurum.

Ama sen bir kere ne istediğine bir karar ver.Yada sorununla ilgili bilgileri verki bizlerde sana doğru bir yntem önerelim.

Daha önce Soft Startterlerin yandığından bahsetmiştin.
evet soft satrterler yandı şimdi uygun bi şekilde açıklamaya çalısacam yanlız
çok detaylı bir araştırma yapmak istiyorum en doğru seçim nedir arızaya yol açma süresi nedir ve aynı olay gerçekleştiğinde bizlere soru sorulduğun neden oldu diye uygun bir açıklamam olması gerekli hem butun olasılıkları değerlendirmeye çalısıyorum sistem hakkında bilgi veriyorum
sistem 350 KW gücünde şehrin su arıtma tesisi 150 Kvar lık kompanzasyuona sahip (eklemeler yapılacak) 4 adet 55Kw su pompası mevcut
yapılacak kompanzasyon dağıtımı 400Kva lık bir trafo ile

belliki sistem aşırı voltajdan bu hale geliyor yoksa 4 adet softsatrtern aynı anda aynı arızayı vermesi mümkün değil ki 2 si otomatik çalısıyor diğer ikiside suyun kullanılmasına göre talep olursa manuel olarak devreye alınıyor yani surekli çalısan 1.ve 2. pompa
motorlarımız 55KW kullanılan soft starterlrin gücüde moller marka 55kw bire bir kullanılmış (yenilerini 75 Kw olarak değiştirilecek)
sisteme elektrik 630 A kompaktan geçtikten sonra 4 adet motorların kompaktlarına ve kompaktların hemen çıkısı soft satrler giriyor hepsi açık konumda olduğu için elektrik kompaktlardan gecerek soft starterin üzerinde plc den bilgi bekliyor.
şekil 1:

şimdi buradan olsun yapan firmadan olsun aldığım fikirler doğrultusunda hergün yeni bir araştırma içerisindeyim forumumuzda da bu konuyla ilgili bir konu açmıştım linki aşşağıda

https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/soft-starter-kontakları-yapışık-kalırsa.41043/

1.önerilen yöntem :630A kompaktın çıkısına bir adet kontaktör koyarak bunu faz koruma ve zaman rölesi ile devreye almak şekli aşşağıda

2.yöntem: mevcutta bulunan 630A kompaktın yerine düşük gerilim bobinli bir kompakt şalter ile devreye ilave etmek (bu manuel olacağından dolayı 2.bir ihtimal)

3.yöntem:[yine kompakt yüksek gerilim bobinli bir şalter ile değiştirilecek yanlız otomatik olması motorlu şalter olacak zaman röleside ilave edilecekki elektrik geldikten 30 sn sonra devreye otomatik olrak girsin (bu şeçenek %95 olacak)
4.yöntem:regülatör veya UPS cihazı kullnamak maliyeti epey yüksek olma ihtimali düşük
5.yöntem:(kesin yapılacak) hattımızı köy hattında ayırıp kendi OG hattımıza bağlamak
5.yöntem: soft starterleri iptal edip yıldız üçgen bağlantılarını gerçekleştirip yol vermek.

not:soft satareterlerin temini çok zor 4 hafta süre verildi
bir başka sorum da Moller marka değilde telemeqanique veya sıemens marka soft starter alsak plc bilgi ucları aynımıdır farklılık gösteririmi ?


İlgilenen tüm arkadaşlarıma meslektaşlarıma teşekkür ederim :)
 
Merhaba Elimde acil bir iş var bitirir bitirmez cevap vereceğim.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
127,872
Mesajlar
913,218
Kullanıcılar
449,462
Son üye
mehmetyangin

Yeni konular

Geri
Üst