Cos fi değişikliğinde Trafo ve generatör arasındaki fark nedir ?

wawe77

Üye
Katılım
17 Tem 2009
Mesajlar
4
Puanları
1
Trafolarda bilindiği gibi cosf değerini değiştirdiğimizde Reaktifimiz değişiyor (kVAR) ,aktif gücümüz (kW) değişip, görünür gücümüz (kVA) sabit kalıyor bunuda gerekl formülle zaten ispatlıya biliyoruz.

Fakat elektrik üretirken Generatörlerde cosf değerini değiştirdiğimizde ürettiğimiz reaktif (kVAR) değişiyor , ama trafodakinin tam tersi olarak Aktif gücümüz (kW) sabit kalıyor ,Görünür gücümüz (kVA) ise değişiyor.

Bu durum neden ve nasıl oluyor.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Hocam; Güç katsayısı değerini değiştirmenle, Aktif gücün değişmez, reaktif güçlerin değişir ki reaktif güçleri çektiğin için güç katsayın değişir aslında... :) Buna görede sarferttiğin enerji değişmez. Jeneratörde açıklamış olduğunuz durum gayet normal bir durumdur...
iyi çalışmalar...

Trafolarda bilindiği gibi cosf değerini değiştirdiğimizde Reaktifimiz değişiyor (kVAR) ,aktif gücümüz (kW) değişip, görünür gücümüz (kVA) sabit kalıyor bunuda gerekl formülle zaten ispatlıya biliyoruz.

Fakat elektrik üretirken Generatörlerde cosf değerini değiştirdiğimizde ürettiğimiz reaktif (kVAR) değişiyor , ama trafodakinin tam tersi olarak Aktif gücümüz (kW) sabit kalıyor ,Görünür gücümüz (kVA) ise değişiyor.

Bu durum neden ve nasıl oluyor.
 
bu iki durumunda normal olduğunu biliyorum, bu iki durumda normal olarak olan şeyler ben aralarındaki zıtlığı soruyorum zaten.

p=U*I*Cosf*1,73 değilmi bu formülde cosf değişirse aktif gücümüz değişmiş olmuyormu ?

fakat generatör söz konusu olduğunda sizinde dediğiniz gibi bu durumun tam tersi oluyor
 
Trafoda bunu nasıl yapıyorsun anlayamadım? Generatörlerde ikaz akımını değiştirerek reaktif güç belli sınırlar dahilinde üretebilirsin. Trafo pasif bir ekipman nasıl cosfi değişiyor?
 
arkadaşım cosfi değeri yüke bağlıdır. Yani trafoda kosfiyi ancak yüklerinin tipini değiştirerek değiştirirsin ki burada üst sınırın görünür güçtür. Yani trafonu 1000 KVA ise buna karşılık gelen akımdan daha fazla yükleyemezsin yoksa ısınma problemleriyle ilgilenme durumun başlar. İkincisi jeneratörde cos fi yine yüke bağlı değişir ama burada bir fark şudur ki 1000 KVA gücü olan jeneratör 800 KW aktif yani iş gören güç üretir dizel motor buna göre dizayn edilir geriye kalan 600 kVAr güç ise senin isinmadan sisteme basabileceğin maksimum reaktif güçtür. Yani sen bu jeneratör ile maksimum 800 kVA aktif 600 kva reaktif üretebilirsin. Burada değişen şey yükün cosfisi olur. Jeneratörün cosfisi 0,8 demek bunun bu katsayıda aktif güç üretebileceği dizelinin bu kadar gücü olduğudur.
 
arkadaşım cosfi değeri yüke bağlıdır. Yani trafoda kosfiyi ancak yüklerinin tipini değiştirerek değiştirirsin ki burada üst sınırın görünür güçtür. Yani trafonu 1000 KVA ise buna karşılık gelen akımdan daha fazla yükleyemezsin yoksa ısınma problemleriyle ilgilenme durumun başlar. İkincisi jeneratörde cos fi yine yüke bağlı değişir ama burada bir fark şudur ki 1000 KVA gücü olan jeneratör 800 KW aktif yani iş gören güç üretir dizel motor buna göre dizayn edilir geriye kalan 600 kVAr güç ise senin isinmadan sisteme basabileceğin maksimum reaktif güçtür. Yani sen bu jeneratör ile maksimum 800 kVA aktif 600 kva reaktif üretebilirsin. Burada değişen şey yükün cosfisi olur. Jeneratörün cosfisi 0,8 demek bunun bu katsayıda aktif güç üretebileceği dizelinin bu kadar gücü olduğudur.

1. Trafolarda kompanzasyon sistemleri ile istediğimiz Cosf değerinde çalıştıra biliriz cosf değerini kompanzasyonla yükseltiğimizde reaktif gücümüz düşer ve tarfo üzerinden daha fazla akım ve buna bağlı olarak aktif gücümüz artar. dediğiniz gibi 1000 kVA lık bir trafodan 0,8 Cosf de 800 kW aktif güç geçirirken kompanzasyonla cosf değerini 0,9'a çekersek bu tarfodan 900 kW aktif güç geçiririz yani bunu da formule dökersek Görünür gücümüz sabit 1000kva aktif gücümüz artar 900kw reaktif gücümüz ise düşer.

2. Generatörde ise (teiaş ile paralede iken) uyartım akımını değiştirerek cosf değerini değiştirmiş oluyoruz cosf yi yükselttikçe generatör sargılarındaki akım düşer , reaktif gücümüz düşer , aktif gücümüz sabit kalır , görünür gücümüz düşer.
 
bu iki durumunda normal olduğunu biliyorum, bu iki durumda normal olarak olan şeyler ben aralarındaki zıtlığı soruyorum zaten.

p=U*I*Cosf*1,73 değilmi bu formülde cosf değişirse aktif gücümüz değişmiş olmuyormu ?

fakat generatör söz konusu olduğunda sizinde dediğiniz gibi bu durumun tam tersi oluyor


Aktif gücümüz değişmez çünkü cos 1 yaklaştıkça çekilen görünür akımda(I) azalma olur.
 
Generatorlerde cos p düşürdüğünde reakrif yükselir . Yükseltiginde ise reaktif düşer. Yani dizel makinalarda cos p Yükseltiginde reaktif düşer ve jeneratör icinde bulunan( U V W)sargı sıcaklıklarimiz düşmeye başlayacaktr.

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Son düzenleme:
Trafo yada jeneratör hiç bir farkı yok. Tesisin cosfi değeri tamamen o tesiste yüklerin yapısı ile alakalıdır. Yükler R+XL formundadır yani ohmik+endüktif yük formundadır, Bir ısıtıcı ile bir motorun R ve XL değerleri aynı değildir, ısıtıcı akım ile gerilim arasında faz farkı yaratmazken yani XL değeri sıfıra yakınken yani R=Z iken sistemden aktif güç çekerler, motorda XL değeri fazla olduğundan Z empedans artar, R ile Z arasındaki açı cosfi'dir sistemden hem aktif hemde endüktif reaktif güç çekerler.
Kompanzasyonla yapılan birbirine ters vektör olan kapasitif reaktif güç (kondansatör) ile sistemden haybeye çekilen endüktif reaktif gücü yok etmektir böylelikle sistemden sadece aktif güç çekilmesi sağlanır.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,128
Mesajlar
915,264
Kullanıcılar
449,843
Son üye
hvncrblt

Yeni konular

Geri
Üst