Merhaba arkadaslar , her biri 150 w toplam uzunluk 80-90 mt olan 5x2.5 N2XH ile R-S-T olarak 8-9 armatur besliyoruz
Gerilim dusumu hesabi yaparken 0.074 formulunu kullanarak her fazin gerilim dusumunu ayri mi hesaplamak dogru olur ? yoksa ? 0.0124 formulunu kullanarak tum linye uzerinde ki yuku mu hesaplamak dogru olur ?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İlk armatür R de başlayıp en son armatür T fazında bitiyor ise 0,0.124 ile yani trifaze hesap ile yapabilirsin.Ama en son R-S-T-R-S-T-R-S-T-R-S-T-R-S-T-R-S-T-R gibi R fazında bitiuor ise bu dengesizlikten son armatürün 150 W yükünden dolayı Nötr de gerilim düşümü olacağından bunu %e ye eklemen gerekir.
 