arkadaşlar bizim iş yerinde bir kaç sefer xlp kablo başlık kısmında patladı kablo çok fazla kırılmamış olmasına rağmen patladı birkaç kişi topraklamadındır dedi ama tam olarak emin değilim topraklamanın ne gibi bir etkisi olabilir .veya neden patlar.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
mrb. dupisk
xlp kablo başlığınız usulune uygun yapılmış ise topraklama ile alakası olmaz (bildiğim kadarı ile xlp kablosunun uzerindeki topraklama telleri bir tarafı toprağa diğer ucuda boşta bıraklır.
_kablonun soyulması düzgün olacak
_kablonun beyaz etli kısmı tahriş edilmeden üstündeki yarı iletken siyahrenkli kısım soyulacak
_kablo kesitine uygun papuç seçilecek düzgün sıkılacak
_farklı renklerde bantlar var onları kataloktaki yerlerine doğru ve usulune göre sarılacak
_ısıtılarak daraltılması gereken bölegede boşluk kalmamasına dikkat edilecek
 
aşırı kirlenme ve özelikle işletmeler çalışmazken gerilim yükselmeleri nedeniyle bu tür arızalar oluşabiliyor.
 
Genellkle ustaLarımın dedigi gibi güzel soyman lasım + bantlarını yeri yerine güzelce bantlaman lasım gecen bizimde patladı su girmiş icine oda kötü işcilikden oluyor
 
mrb. dupisk
xlp kablo başlığınız usulune uygun yapılmış ise topraklama ile alakası olmaz (bildiğim kadarı ile xlp kablosunun uzerindeki topraklama telleri bir tarafı toprağa diğer ucuda boşta bıraklır.
_kablonun soyulması düzgün olacak
_kablonun beyaz etli kısmı tahriş edilmeden üstündeki yarı iletken siyahrenkli kısım soyulacak
_kablo kesitine uygun papuç seçilecek düzgün sıkılacak
_farklı renklerde bantlar var onları kataloktaki yerlerine doğru ve usulune göre sarılacak
_ısıtılarak daraltılması gereken bölegede boşluk kalmamasına dikkat edilecek

- xlp kabloların topraklama telleri 2taraftanda toprağa bağlanır
yalnız bir yerden olmaz
nedeni
boşta bırakılan topraklama teline dokunulduğu zaman sizi gayet güzel sarsacak şekilde bi çarpılma yaşarsınız.
 
OG XLPE kablonun her iki tarafından topraklamak, kablonun ısınmasına neden olabilir. Isıl duruma bağlı olarak akım azalmasına neden olabilir. Her iki tarafından topraklanır ya da topraklanmaz demiyorum. Yukarıdaki durumdan ötürü, hesaplanması gerekir.
Kablo başlığı yapılırken, soğuk büzüşmeli tercih sebebimdir. Başlığın kabloya hava boşluğu bırakmadan yapışması açısından. Aynı zamanda, belirli bir süre sonra patlıyorsa, kablonun siyah kısmı (yarı iletken) soyulurken çapak bırakmak zamanla atlamalara neden olabileceği gibi, yarıiletken soyulduğu sırada, beyaz izolasyon kısmına fazla dalarak çıkıntı bırakmak başlığın patlamasına neden olabilir. Bir çok etkenden bir kaçını sıraladım. Kolay gelsin... ;)
 
Son düzenleme:
Kablo başlıkları %99 ihtimalle işcilik hatasından patlar. İyi bir ustaya yaptırırsanız patlamaz. Birde başlık harici ise birkere kötü yapıldımı kabloya su sızar birdaha ayar tutmaz.

Peki iyi bir ustayı nasıl anlarız ? İşe başladığında eline amaliyat eldiveni takan iyi ustadır. Çünki elimizin başlığa teması (elimizdeki organik yağ ve tuzdan dolayı) başlığın ömrünü kısaltır.

Kolay gelsin......
 
Yıllardır kullanılan bir OG kablo başlığı (Dahili-34,5kV), başlık izolatöründeki bir kaç santimlik yırtık ve yırtığa toz dolduğu için değiştirdik. İzolatörü kesip aldık. Temizleyip yeni izolatörü usule uygun olarak taktık. Devreye alındıktan bir kaç gün sonra patladı. Sanki kabloya çivi çakılmış gibi faz-toprak kısa devre yapmış. Sebebi belli değil, en yakın olasılık izolatörün montajı esnasında başlık içinde görünmez çatlak oluşması.
Amerikalıların bi' lafı var. Bozulmadıysa tamir etme. :)
Kestirimci bakımcılık yapmak isterken bazen böyle sobelenirsiniz.
 