BİR SÜRÜCÜYE EN FAZLA KAÇ SPİNDLE MOTOR BAĞLAYABİLİRİM?

Katılım
22 Kas 2015
Mesajlar
2
Puanları
1
Yaş
27
Merhaba mekatronik mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim bir projem var biliyorsunuz spindle motorların sürücüleri motordan daha pahalı olabiliyor bunun için tek sürücüye bir kaç spindle motor bağlamak istiyorum bunun parametresi nedir? mesela bir sürücüye 4 spindle motor bağlayabilirmiyim??
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Çalışmaya dair bazı hususları dikkate alarak bağlanabilir.
-Motorların hepsinin özdeş olmasında fayda var.
-Eğer hepsi aynı anda çalışma durumu var ise kullanılacak sürücü çıkış akım kapasitesi toplam motor nominal akımının en az %20 üzerinde olsun.
-Motorlardan herhangi biri çalışma esnasında diğerlerinden bağımsız olarak ON/OFF yapılmamalı.
-Eğer bazı motorlar devre dışı bırakılacaksa önce sürücü tamamen stop durumunda olmalı. Motor seçimi yapıldıktan sonra tekrar start verilebilir.
-Motorların hepsi açık çevrim V/F çalışmalı.

İyi çalışmalar.
 
Yukarıdaki açıklamaya katılıyorum tek ilave nacizane motorlar ile sürücü arasına güç devresine her motor için ayrı ayrı termik bağlanmalı. Tek sürücü ile aynı şartları taşıyan birden fazla motor işletmelerde kullanılan bir uygulamadır.
 