Trafo binasında kompanzasyonla cosfi 0,9-1 arası ayarlayabiliyoruz fakat fabrikanın bir kısmını besleyen panoda cosfi 0,8 e düşüyor. 500-550kw kadarlık bir tüketim oluyor.Bu panoya da kompanzasyon uyguladığımızda elektrik giderlerinde düşüş olur mu ?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Trafo binasında kompanzasyonla cosfi 0,9-1 arası ayarlayabiliyoruz fakat fabrikanın bir kısmını besleyen panoda cosfi 0,8 e düşüyor. 500-550kw kadarlık bir tüketim oluyor.Bu panoya da kompanzasyon uyguladığımızda elektrik giderlerinde düşüş olur mu ?


Aktif olarak bir tüketim tasarrufu olmaz fakat reaktif ceza yemekten kurtulursunuz.Kurulu gücünüz 50 kva üstünde ise kapasitif tüketiminiz aktif tüketimin % 15 ini endüktif tüketiminiz ise aktifin % 20 ini aşarsa dağıtım şirketi reaktif tüketim cezası keser.
 