autocad elektrik proje hesabı

maryo50

Üye
Katılım
8 May 2009
Mesajlar
22
Puanları
1
Yaş
35
proje hesabının formülünü verebilir misiniz. örneğin elimde bir proje var toplam kurulu güç 264850 formül nedir talep faktör %39 olsun bunun hesabı nasıl yapılır. bende sonuçlar var ama bir türlü elimdeki sonuçları çıkartamadım.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
tam olarak hangi formülden bahsettiğini anlıyamadım açıkcası, projede gerilim düşümü hesabı akım kontrolü hesabı gibi başlıca hesaplamalar yapılır. bunun için linye ve hattın uzunluğu kullanılan kablonun kesiti gibi bilgiler elinde mevcutmu
 
3x70+35 mm2 gerilim düşümü hesabı olacak. rekortmen kablo 32 metre.
 

Ekli dosyalar

  • upload_2015-4-1_21-33-51.png
    upload_2015-4-1_21-33-51.png
    11.5 KB · Görüntüleme: 45
Gerilim düşümü hesabı üç fazlı ve tek fazlı hatlar için ayrı ayrı formüller bulunmaktadır.

3 fazlı hatlar için : %u = 0,0124 x L x N / S

Tek fazlı hatlar için : %u = 0,074 x L x N / S

Bu formüllerde;

L = çekilecek kablonun uzunluğu

N= beslenecek yükün gücü

S= çekilecek kablonun kalınlığıdır.

buradan bulacağın sonucun 1.5 dan küçük bir değerse kesit doğru seçilmiştir.
 
Gerilim düşümü hesabı üç fazlı ve tek fazlı hatlar için ayrı ayrı formüller bulunmaktadır.

3 fazlı hatlar için : %u = 0,0124 x L x N / S

Tek fazlı hatlar için : %u = 0,074 x L x N / S

Bu formüllerde;

L = çekilecek kablonun uzunluğu

N= beslenecek yükün gücü

S= çekilecek kablonun kalınlığıdır.

buradan bulacağın sonucun 1.5 dan küçük bir değerse kesit doğru seçilmiştir.
Son kisimda bi hata var,tek fazli sistemlerde gerilim dusumu 1,5 tir ama uc fazli sistemlerde yuzde 3 olmalidir
 