Asansör Enerji Panosu

suptech

Üye
Katılım
14 Ocak 2010
Mesajlar
3
Puanları
1
Binamızdaki asansörün enerji girişinin TSE denetiminde uygun olmadığı söylendi.Girişte, asansör kumanda panosunun altında bir 3x63A pako şalter ve 3x40A otomatik sigorta var.
Uygun sistemde 4'lü pako ve sigorta, kaçak akım rölesi kullanılması uygun olacakmış.
Pano dizaynı konusunda yardımcı olabilirmisiniz?
Yada bir devre şeması?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
asansör panosu tek hatı
 

Ekli dosyalar

  • ASP1.PNG
    ASP1.PNG
    20.2 KB · Görüntüleme: 461
  • ASP2.PNG
    ASP2.PNG
    23.7 KB · Görüntüleme: 405
SN @suptech
1 : 3x63A/300 mA kaçak akim sigortasi
2: 4x63 A K- Otomat ( Dortlü kesici )
3: 4x63 A ( Dortlü Kesici ) Kilitlemeli Pako Şalter.
4 : 1x32 A / 30 mA kaçak akim sigortasi
5: 1x10 A kuyu aydinlatmais için sigorta
6: 1x16 A makine dairesi ve kuyu içi için priz sigortasi.

Ayni zaman da asansor kasnak korumasi, Asonsor ceki demiri , Asonsor makine dairesi koruma teli bulundu yere gore özellikler istiyor.
2014 Sezonu geçirdiğimiz asonsor denetlemense benden bunlari istemişlerdi.
Not : Yeşil kart almiştim :)
 
SN @suptech
1 : 3x63A/300 mA kaçak akim sigortasi
2: 4x63 A K- Otomat ( Dortlü Kesici )
3: 4x63 A ( Dortlü Kesici ) Kilitlemeli Pako Şalter.
4 : 1x32 A / 30 mA kaçak akim sigortasi
5: 1x10 A kuyu aydinlatmais için sigorta
6: 1x16 A makine dairesi ve kuyu içi için priz sigortasi.

Ayni zaman da asansor kasnak korumasi, Asonsor ceki demiri , Asonsor makine dairesi koruma teli bulundu yere gore özellikler istiyor.
2014 Sezonu geçirdiğimiz asonsor denetlemense benden bunlari istemişlerdi.
Not : Yeşil kart almiştim :)

İki ayrı asansörcüden farklı bilgi aldım..
Dörtlü kesici pako şalter kapatıldığında sadece asansörün enerjisinimi kesecek, yoksa tüm devrenin mi? kuyu, priz vs.
Muhallakta kaldım?
Bağlantı sırası şöyle mi olacak, (bana göre)
Enerji girişi 4x63A dört'lü sigortaya,
4'lü sigorta çıkışı paralel olarak, 3x63A kaçak akıma ve 1x32A kaçak akıma
3x63A kaçak akım çıkışı , Pako şaltere oradan, Asansör kumanda panosuna
1x32 kaçak akım çıkışı, diğer sigortalara aydınlatma ve priz.
 
SN. @suptech Panoda teshisat siralamalarina pek dikket etmiyor dikkat ettikleri kaçak akim koruma devresinin çalişip çalişmadi ( nötr - toprak kis adevre yapiyorlar )
K- otomat ( Dörtlü kesicede ) asansor ve asansor pano elektiriği kesiliyormu diye kontrol ediyorlar.
İllede siralama istiyorsaniz.
1: Pana Ana Besleme Varsa TMŞ ( Kompak Şalter )
2: Kaçak akim koruma sigortas ( 3x63A/300mA )
3: 4x63A K- Otomat ( Dortlü Kesici ) çıkı pako şaltere
4: 3x32A asansor beslemesi
Bunun yani sira 1x32A/30mA kaçak akim sigortasi - 3x63A/300mA sigortanin giriş beslemesinde alinacak ve 1x32A/30mA ile kuyu aydinlatmasi, asansor makine dairesi aydinlatmasi ve prizleri beslenecek.
Anlayacağin tarzda asansor sigortasi atti zaman makine dairesinde ve kuyu içinde aydinlatma olacak.
 
Herkese hayırlı günler.Forumda yeni olmakla birlikte mühendislik hayatındada yeni sayılırım..Burdaki tecrübeli abilerimizin ve kardeşlerimizin bilgi ve tecrübelerine ihtiyaç duymaktayım....Asansör besleme panosunu ve kuyu armatür-prizleri ile ilgili takıldığım bir kaç nokta var...
Birincisi; asansör kuyusunun en alt noktasına konan acil STOP butonu çeşitli kaynaklarda konulması gerektiği bilgisi verilirken uygulamada hiç rast gelmedim.Yöentmeliğe göre koymak gerekirmi.Gerekirse bu butonu ilgilendiren kablo hangi panodan çekilir.Asansör tali panolarını besleyen asansör makina dairesinde olan Ana asansör panosundanmı yoksa ana asansör panosunu besleyen genelde elektrik odasında olan Ortak alan besleme panosundanmı ?
İkincisi;kuyu aydınlatma ve prizlerini ilgilendiren KAKR ve sigortalar Ana asansör panosunun içindemi olmalı yoksa harici bir pano yapılmalımı ?
Üçüncüsü;Birden fazla asansörün olduğu projelerde asansör ana panosu koymadan ortak alan besleme panosundan her asansör için harici kablo çekilebilirmi ? Eğer çekilirse kuyu aydınlatma ve prizlerini ilgilendiren kablolar herhangi bir asansör tali panosuna konulan KAKR ve sigortalar üzerinden alınabilirmi yoksa ortak alan besleme panosu üzerindenmi besleme yapılmalı..
Dördüncüsü; asansör kuyu aydınlatması tek vavien üzerindenmi beslenmeli yoksa çift vavien sistemi üzerinden beslenmesi için bir kural varmı ? Ayrıca bazı projelerde asansör kuyusunun en üst noktasına priz konmazken en alt noktasına konulan priz ise makina dairesindeki Asansör ana panosundan değilde elektrik odasındaki Ortak alan besleme panosundan beslenmekte.Bu doğrumu.....Cevaplarınız için şimdiden teşekkür eder,mümkün olduğunca yönetmelikler dahilinde bilgilendirmenizi rica ederim..
 
Kendi yapimim asansor guc panosu resimli
Screenshot_2015-12-21-14-20-56.png
 
Çizmiş olduğum asansör elektrik panosu bağlantılarım doğru mu acaba? Acilen yardımcı olursanız sevinirim :oops:
20170213_001656.jpg
20170213_001656.jpg
 
Teşekkürler adem bey. Evet aydınlatma sigortaları 10A priz sigortaları 16A'lik olması lazım. Orada göstermelik çizdim. Teyit etmek istediğim; asansör elektrik panosunda bağlantı sırası. Yalnız pako şalter aydınlatma ve priz devresini kesmeyecek, 30mA kaçak akım rölesi ise aydınlatmaları kesecek
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,153
Mesajlar
915,493
Kullanıcılar
449,897
Son üye
alcaponee

Yeni konular

Geri
Üst