alüminyum gerilim düşümü hesabı

Konusu 'Kablolar ve Enerji Taşıma Sistemleri' forumundadır ve emreceyhan66 tarafından 18 Aralık 2012 başlatılmıştır.

  1. emreceyhan66
    Çevrimdışı

    emreceyhan66 Yeni Üye

    Katılım:
    25 Eylül 2012
    Mesajlar:
    63
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    6
    Meslek:
    Tekniker

    55 kw motor 500 m kaçlık alüminyum kablo gerekir.?
    Entes
    Entes
  2. fahri yetiş
    Çevrimdışı

    fahri yetiş Onursal Üye Onursal Üye

    Katılım:
    5 Temmuz 2007
    Mesajlar:
    4.025
    Beğenilen Mesajları:
    642
    Ödül Puanları:
    413
    Meslek:
    Elektrik Mühendisi
    3x185+95 mm2 uygun görünüyor.

    Ekli Dosyalar:

  3. gungor35
    Çevrimdışı

    gungor35 Yeni Üye

    Katılım:
    3 Mayıs 2009
    Mesajlar:
    167
    Beğenilen Mesajları:
    4
    Ödül Puanları:
    18
    3*150-70 lk kullanman gerekiyor bakırda 3*120-70
  4. efekentlihp
    Çevrimdışı

    efekentlihp Yeni Üye

    Katılım:
    26 Ağustos 2008
    Mesajlar:
    374
    Beğenilen Mesajları:
    7
    Ödül Puanları:
    18
    Meslek:
    Elektrik bakım tenisyeni
    Normalde 3*150'lik kablo kurtarır,ama sizin mesafe çok uzak. hemde alüminyum kullanıyorsunuz.