alüminyum gerilim düşümü hesabı

Konusu 'Kablolar ve Enerji Taşıma Sistemleri' forumundadır ve emreceyhan66 tarafından 18 Aralık 2012 başlatılmıştır.

  1. emreceyhan66

    emreceyhan66 Üye

    Katılım:
    25 Eylül 2012
    Mesajlar:
    63
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1
    Meslek:
    Tekniker
    55 kw motor 500 m kaçlık alüminyum kablo gerekir.?
     
    Entes
    Entes
  2. fahri yetiş

    fahri yetiş Onursal Üye Onursal Üye

    Katılım:
    5 Temmuz 2007
    Mesajlar:
    5.142
    Beğenilen Mesajları:
    1.833
    Ödül Puanları:
    858
    Cinsiyet:
    Bay
    Meslek:
    Elektrik Mühendisi
    3x185+95 mm2 uygun görünüyor.
     

    Ekli Dosyalar:

  3. gungor35

    gungor35 Üye

    Katılım:
    3 Mayıs 2009
    Mesajlar:
    167
    Beğenilen Mesajları:
    5
    Ödül Puanları:
    3
    3*150-70 lk kullanman gerekiyor bakırda 3*120-70
     
  4. efekentlihp

    efekentlihp Üye

    Katılım:
    26 Ağustos 2008
    Mesajlar:
    378
    Beğenilen Mesajları:
    10
    Ödül Puanları:
    3
    Meslek:
    Elektrik bakım tenisyeni
    Normalde 3*150'lik kablo kurtarır,ama sizin mesafe çok uzak. hemde alüminyum kullanıyorsunuz.
     

Sayfayı Paylaş