S.a sayın arkadaşlar maksimum 200 amper çeken panoya akim trafosu olmadan direk ampermetreye baglanilabilirmi ? mümkünse nasil bir ampetre baglamaliyiz yardımcı olurmusunuz
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
En zayıf elektrik akının iletken tel sarılı bir bobini bir mıknatısa dönüştürme özelliğine sahiptir. Bu durum döner bobinli ampermetrelerle açıklamak gerekirse; silindir biçiminde demirden bir gövdeye tutturulmuş küçük bobinden söz edebiliriz. Bobin at nalı biçiminde bir büyük ve güçlü bir mıknatısın arasına tutturulmuştur.
 
ek de ki dosyayı incele
 

Ekli dosyalar

  • 1 ölçme Tekniği (2).pdf
    2.3 MB · Görüntüleme: 36
250/5 veya 300/5 oranlı akım trafosu ve X5 ampermetre kulnmanız gerekmektedir.(ampermetre sklası, 250/5 veya 300/ 5 olacak.)
 
250/5 VEYA 300/5 akım tarfosu ve buna uygun, 250 veyo 300/5 ampermetre kullanmalısınız...
 
piyasada 100A den sonra direk ampermetre görmedim olsada içine mutlaka akım trafosu yerleştirirler. 200A çeken bir sisteme 250/5 akım trafosu ve 250A skalalı veya dijital ampermetre bağlamanızı öneririz
 
Evet 200A`e direk baglanabilen bir cihaz yok:)
 