Akım Taşıma Kapasitesi ve Gerilim Düşümü

emre3673

Üye
Katılım
25 Haz 2008
Mesajlar
29
Puanları
1
Yaş
39
Merhabalar,
Arkadaşlar bir cihaz için kablo hesabı yaptım. Mesafe,güç,gerilim değerlerine göre gerilim düşümü ile yaptığım hesapda kullanmam gereken kablo 6mm^2, ancak akım taşıma kapasitesine göre uygun kesit 70mm^2, bu duruma göre neye göre bir seçim yapmalıyım. Bu konularda daha yeniyim cahilliğimi mazur görün :)
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Hangi duruma göre yüksek değerse,ona göre seçim yapmalısınız.Sizde,akım yoğunluğuna göre daha yüksek ( 70 mm2 ) çıktığı için,bu kesidi seçmelisiniz.
 
Merhabalar,
Arkadaşlar bir cihaz için kablo hesabı yaptım. Mesafe,güç,gerilim değerlerine göre gerilim düşümü ile yaptığım hesapda kullanmam gereken kablo 6mm^2, ancak akım taşıma kapasitesine göre uygun kesit 70mm^2, bu duruma göre neye göre bir seçim yapmalıyım. Bu konularda daha yeniyim cahilliğimi mazur görün :)

Kesit hesabı = Akım taşıma kapasitesi kontrolü (ısınma kontrolü) + Gerilim düşümü hesabı

Kesit hesabında kesitin uygunluğu için iki gerek şart birden yerine getirilmesi gerekir. Kısa mesafelerde kesiti akım kontrolü uzun mesafelerde de gerilim düşümü belirleyicidir. Sizin hesabınızda kesiti belirleyici akım kontrolü olup bu hesap neticesi belirlenen kesit uygundur.
 
KABLO KESİTİ TAYİNİ:

1- Önce taşıyacağınız GÜÇ ve buna göre çekilecek akımı hesaplayın : N = UxIxCosfi (W) , I = N / Uxcosfi (amper)
2- Bu akıma göre Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği "Çizelge-13; grup 2" bak. Burada kablo için kullanacağın sigorta akımı ve kesitlerine bak.
işte bu değerler senin "akım sınır değerlerindir." Kabloların akım taşıma kapasitesi değerleri bunun üzerindedir. Bu seni yanıltmasın.
Pratik olarak aşağıdaki değerleri buluruz.

Kesit Sigorta Güç
mm2 Amper kW

4 - 35 - 23
6 - 50 - 32
10 - 63 - 40
16 - 80 - 51
25 - 100 - 64
35 - 125 - 80
50 - 160 - 102
70 - 224 - 143
95 - 250 - 160
120 - 300 - 191
150 - 355 - 227
185 - 355 - 227
240 - 425 - 271
300 - 500 - 319

Neden AKIM SINIR DEĞERİ ? Bunu Kitabımda açıkladım. www.SehirSebekeleri.com

3- Sonra (gdüş) hesabını yap. %e = k x N x L / q , trifaze N:kW, L;metre, q; mm2 ,

Sınırlar: iç tsisatta %1.5 -motorlarda %3 , şebekede %5
k; katsayısı listelerden bul.

ÖNEMLİ NOT: Akım Sınır değeri ve gdüş SAKIN ZORLAMA. Yani sınır değerlere çok yaklaşma. GÜÇ KAYIPLARI ARTAR. Bu tamamen BOŞA harcanan ENERJİ KAYBIDIR. Bu değer BİR YILDA veya BİRKAÇ YILDA, senin KABLO DEĞERİN KADAR PARA TUTAR. Kitapta bunlara ait örnek hesaplar verildi.

ENERJİ KAYBI; Dünya Enerji KRİZİ YAŞIYOR. Türkiye daha çok bu krizin İÇİNDE. Doğalgaza dayalı ürettiğimiz ENERJİ için Milyar dolarlar dışarıya GİDİYOR !

EVET GENÇLER, LÜTFEN BU KONUDA ÇOK DUYARLI OLALIM....

TRAFO GÜCÜ SEÇERKEN DE, TRAFOYU YARI GÜÇTE ÇALIŞTIRALIM. KABLOYU DA. Kitapta bu konu geniş olarak anlatıldı.