sseeyyaahh
Üye
Konu hakkında hakan bey ile görüştüm. Sami üstad ile aynı fikirdeler. işletmenin kendisine ait trafosu yoksa branşman hattı+kolon hattı+kritik linye toplam gerilim düşümü %1,5'i geçemez diyor. gerekçe olarak
Madde 57 - YALITILMIŞ İLETKENLER VE KABLOLAR
a.3- Gerilim düşümü
i) (Değişik fıkra: RG 30/11/1995- 22479) İç tesis hatlarında sürekli en büyük işletme akımı ile işletme gerilimine göre yüzde gerilim düşümü,
Yapı bağlantı kutusu ile tüketim araçları arasında:
- Aydınlatma ve priz devreleri için % l,5'i
- Motor devreler için % 3 'ü,
geçmemelidir.
ve
a. 12 - ( Değişik ifade: RG 30/11/1995- 22479) Yapı Bağlantı kutusu (Ana Buat veya Kofre):
Yapıların elektrik tesisini şebekeye bağlayan, sigortaların tesis edilmesini ve aynı zamanda genel elektrik şebekesinde tüketim tesisine elektrik enerjisi verilmesini sağlayan bir düzendir.
maddelerinden dolayı.
Hocam öncelikle cevapların için teşekkürler.
Projeyi çizen arkadaş 2 adet box panosu koyarak arazi büyük oldugundan oraya toplamış bungalov ve sosyal tesisler var(kır lokantası, mescit ,depolar falan)
2 adet Box'a toplayarak ordanda adp panosune taşınmış.
Bu projede revize oldu ve kablol metrajları değişti gerilim düşümü hesabıda yapmak şart.
ve % kaç alcagım hala karışık anlamış durumda değilim .
%3 ve
%1.5
deniyor farklı farklı.
resimdede görüldüğü gibi.
bungalov box arası
box adp arası
Mescit adp arası.
Merak ettiklerim bunlar hangisinde % kaç