Merhaba.Evet,2 farklı yapıdaki elektrik kaynağının (Ac şebekesi ve adaptör dc çıkışında) bir kısa devrede çok farklı olan davranışlarını sormuşsunuz.
220 vac akımdaki kısa devrelerde I=V/R ohm kanununa göre kısa devrede bu esnada akımınn geçtiği tel (kablodaki) R direnci 1 ohm ise I=220/1 'den 220 amper,0.5 ohm ise 440 amper,0.1 ohm. ise 2200 amper akım geçer ve geçen bu akım zayıf kesitli yerleri anında ısıtıp erittiği gibi sigorta da anında atar çok doğal olarak.Burada şebekeden gelen ac akımı hem voltaj, hem de amper bakımından 12-24-48 volt dc.'li düşük kaynaklara göre skaler bir büyüklük (volt) olarak daha büyüktür.Bu yüzden I=V/R formülünde ayni kablo (örneğin 0.75'lik bir kesitte) kullanılsa bile 12 volt dc. deki hasardan 220 volt ac'deki hasar çok fazla büyüktür.
Dc olarak 9-12 volt çıkış alınan bir adaptörün amperi 0.5-1 amper civarındaysa bu amper kabloyu kısa devrede pek de yakamaz,kendi trafosu,diyotları içten çok ısınıp bir süre sonra trafosu patlar.Ama amper örneğin 3-4-5----10...-20-...30-...50 amper dolaylarında epey yüksek olduğunda,çıkışında da 0.75 kablo kesiti tam varsa (Yüksek amperajlı kablo bu akım iletilirken yoksa eğer) bu amper artış oranında bunu karşılayacak K.K.K(Kısa devre koruması) veya içten (Veya adaptör dışında monteli) olup belirli amperde de atacak bir cam sigortası hiç bulunmuyorsa,kablo yalıtkanlarının yanmasıyla (Trafo patlamadan çok evvel) bir yangın çıkarması riski her zaman bulunur.Ancak 220'ye göre I=12/1 olup sadece 12 amper bu kısa devrede kablo bu anda 1 ohm'a karşılık gelirse tam geçmiş bulunur.(Adaptör 12 amper ve üzerindeki amperi veriyorsa)
Yani sonuç olarak hem
Şebeke akımı kısmında,hem de dc akım kaynaklarının bu kullanım kısmında, gerekli güvenlik elemanları (Sigorta,elektronik bir sigorta yani K.K.K,vb.) hiç bulunmuyorsa hem kablolarda yanma,eriyerk iç iletkende bir kopma açısından olacak zarar açısından,hem de yangın riski açısından tehlikeler her zaman bulunacaktır.Kolay gelsin.