ABB ACS 350 İNVERTER F 004 HATASI VERİYOR

aliar

Üye
Katılım
5 Eyl 2008
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
39
Abb acs 350 inverter f004 hatası veriyor arkadaşlar service manuelinde ne anlama geldigini bulamadım konu hakkında bilgisi olan varmı acaba yardımcı olursa sevinirim
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
arkadaşlar motor ve baglantılar kontrol edildigi halde sıkıntı devam etmektedir sorun sanırım cihazdan veya ayarlarından kaynaklanıyor.bu konu hakkında bilgisi olan arkadaş varmı
 
Cihazdan olup olmadığını anlamanın kolay bir yolu var, inverterden çıkıp motora giden kabloları inverter kısmından ayırın. Eğer hata devam ediyorsa inverter problemlidir. yok ama sorun ortadan kalkıyorsa sorun kablo ya da motor kısmındadır.
 