fabrika ayrlarına dönmek için 9902 parametresini değiştiriyorsunuz.sonra tekrar eski haline getiriyorsunuz
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Eveeet Değerli ustalarım Konuyu uzatalım biraz Bu konu çok zevkli olmaya başladı :D

Şimdi ben abb olayını parametrelerini ve elektriksel bağlantılarını vs geliştirilmeye açık olmak üzere çözdüm.

Fakat dikkatimi çeken bir durum oldu Şöyle izzah edeyim : Farklı marka model cihazlarda denk geldiğim kadarı ile sürücünün frekansını Şebeke frekansının çok üstü olan bir frekansa yani 400 Hz ye kadar çıkartabiliyordum. Elimdeki sürücüye bağlı olan motor 400 Hz de resmen uçacakmış gibi çalışıyordu :D

Ama bunu ABB Acs355 ile gerçekleştiremedim Bunu nasıl yapabilirim acaba ?
 
@by lent hocam ilgi ve alakanız için teşekkür ediyorum ;)

Lakin şöyle bir durum söz konusu Sürücüyü lokal kontrolde kullanıyor iken 100 hz ye çıkardım limit ayarlarını denedim ve çalıştırdım hiç bir sıkıntı olmadı ama uzaktan kontrol denen kontrol yöntemi ve harici taktığım 10k potansiyometre ile bu dediğimi başaramadım max 50 hz de kalıyor ;)

Sebebini araştırdım kitapcıklarını vs okudum ama bir sonuç bulamadım bakalım ne çıkacak karşımıza ;)
 
@by lent hocam ilgi ve alakanız için teşekkür ediyorum ;)

Lakin şöyle bir durum söz konusu Sürücüyü lokal kontrolde kullanıyor iken 100 hz ye çıkardım limit ayarlarını denedim ve çalıştırdım hiç bir sıkıntı olmadı ama uzaktan kontrol denen kontrol yöntemi ve harici taktığım 10k potansiyometre ile bu dediğimi başaramadım max 50 hz de kalıyor ;)

Sebebini araştırdım kitapcıklarını vs okudum ama bir sonuç bulamadım bakalım ne çıkacak karşımıza ;)
Potansiyometre ile ayarlada maksimum ve minumum frekans ayar parametreseinden ayarlanacak frekansı belirlemeniz gerekli hangi parametre olduğu kitapçıkta yazar
 
@c.berkan abi kitaptıkça yazan parametreleri tek tek denedim sorun burada zaten 50 Hz nin üstüne çıkmıyor
Lokal kontrolde çıkıyor ama harici kontrolde çıkmıyor namussuz ;)
 
mLP9nY.jpg


Bu resimdeki hız kontrolü harici 1 dediği yerde 2007 ve 2008 parametrelerini denediğim zaman lokal de oluyor haricide olmuyor diğerleri zaten olmadı

Bildiğiniz bir parametre var mı ?
 