A.G. şebekesinde,nötr koparsa ne gibi oluşumlar meydana gelir.

3 fazli dengesiz yuklerde notr koparsa iki fazda bir sorun olusmaz bir fazda faz-notr faz-faza kalir. Bu yuzden cihazlar yanar. Bunun korumasi mumkundur. Trimbox kullanilabilir
Sn gaggoş Nötr koptuğunda faz-nötr arası yükler faz-faz arasına kalır tabiri doğru değildir. Yıldız noktasının nötr ile irtibatı olmayan dengesiz yıldız bağlantı durumu oluşur. Alıcılar üzerinde düşen gerilimlerin dengesizliği fazlara ait yüklerin empedanslarıyla alakalıdır.
slm arkadaşlar trifaze kombi sayaç nötr koparsa topraklama üzerinden çalışmaya devam edermi ederse saatinb çalışmasında nasıl bir problem oluşur

Nötr koptuğu an fazlara ait yüklerin empedanslarına göre zahiri bir nötr noktası oluşur yani nötr noktası kayar. Fazlara ait yük empedanslarının dengesizliği oranınca yükler üzerine düşen gerilimlerde dengesizlikler oluşur. Bu konuyla ilgili forumda haddinden fazla bilgi paylaşıldı.

Nötr kopmasıyla birlikte oluşan dengesiz aşırı gerilimde trimbox toprak bağlantısı gerçekleştirerek kaçak akım rölesini açtırıp koruma sağlıyor.
 
Son düzenleme:
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Bu konuda hesaplamalarda dahil olmak üzere ayrıntılı cevap yazmıştım. Dengesiz yüklü şebekelerde yükü az olan fazlarda gerilim yükselmesi meydana gelir ve bazı cihazlar yanar.
 
Aralarında 2 cm boşluk olan alt alta üç tane çizgi çizin. Bunlara R, Nötr, ve S adlarını verin. Aralarına R fazından nötre ve S fazından nötre 220 ohm değerli ikişer tane direnç çizin. Ortadaki nötr olacak. Normal şartlarda faz nötr arası 220 volt olduğu için problem yok her dirençten kendi değeri kadar bir amper akım geçecek üzerlerinde de 220 volt gerilim olacak. Şimdi nötr olmadığını düşünün R fazından ortadaki iletkene ve ortadaki iletkenden S fazına doğru iki paralel kol meydana gelir. kollar seri bağlı olduğu için R fazı ile ortadaki iletken ve ortadaki iletkenle S fazı arasında 190 volt gerilim olacak ve akımlar düşecektir. Şimdi R fazı ile nötr yani ortadaki uç arasına 220 ohmluk iki direnç daha çiz ve hesaplama yap. R fazı ile ortadaki uç arasındaki toplam direnç 55 ohm ortadaki uç ile S fazı arasındaki direnç 110 ohm olacak. 110+55=165 ohm R ile S arasındaki toplam direnç. 380:165=2,3 amper. R fazından S fazına akan akım. 2,3x110=253 volt nötr ile S fazı arasındaki gerilim. 2,3x55= 126,5 volt R fazı ile ortadaki uç yani nötr arasındaki gerilim. Dirençler eşit olsaydı gerilimler 190 volt olacaktı. Dirençleri altı adet yapalım R fazı ile nötr arasındaki toplam direnç 36,66 ohm. R ile S arasındaki toplam direnç 146,66 ohm. 380:146,66=2,59 amper. R ile S arasındaki akım. 2,59x110=285 volt. Nötr ile S arasındaki dirençler üzerinde düşen gerilim. 2,59x36,66=95 volt. R ile nötr arasındaki dirençler üzerinde düşen gerilim.
Kısacası nötr koptuğunda bazı fazlara bağlı cihazlar gerilim yükselmesinden yanarken bazı fazlarda yanmaz veya gerilim düşüklüğü sebebiyle aşırı akım çektiği için yanabilir. Onun için apartmanlarda veya şebekelerde yükler ve akımlar eşit dağıtılmaya çalışılır. Ancak bütün cihazlar aynı anda çalışmadığından eşitliği sağlamak tam olarak mümkün değildir. Bunun için şebekede kolların başından ve sonundan işletme topraklamaları yapılır. Kafalardaki sorulara cevap olmuştur sanırım.
 
Hocam on numara anlatım olmus

GT-I9100 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
 
Sn Hüseyin Kazalcı
Üç faz sistemde herhangi bir fazı göz ardı ederek cebirsel işlem yapamazsınız. T fazını yok sayarsanız R ve S fazındaki yüklerin eşdeğer empedansları nötr koptuğunda birbirlerine seri bağlı olurlar doğrudur ancak bir fazı yokmuş gibi düşünemezsiniz. Dolayısıyla üç fazlı sistemde her fazdaki yükün akım ile gerilim arasındaki açılar, her faza ait yük empedanları hesaplamada etken olup cebirsel değil, vektörel işlem yapılması gerekir. Yapılan vektörel toplam neticesi çıkan vektör zahiri olarak oluşan nötr vektörüdür bunun faz vektörleri ile olan farkı nötr kopması sonrası oluşan yeni değerleri verir.
 
yahu benim anlatmak istediğim bir mevzu oldu panoda 4 kutuplu sigorta ayrıca 3 faz kaçak akım rolesi
var idi fa kat her nasılsa nötr kopmuş en baştaki 4 kutuplu 63 amper sigortadan, bu arada devrede3 fazlı dirençli ıstıcı vardı ayrıca monafaze pirizlerde bilgisayarlar takılı idi tüm pc lerin bu kopmadan sonra
powerları yandı niye sigortalar atmadı +kaçak akım rolesi atmadı bu ısıtıcı trifaze bir şaltervardı tek adet ona takılı idi çektim pirizler çalışmadı ..
 
yahu benim anlatmak istediğim bir mevzu oldu panoda 4 kutuplu sigorta ayrıca 3 faz kaçak akım rolesi
var idi fa kat her nasılsa nötr kopmuş en baştaki 4 kutuplu 63 amper sigortadan, bu arada devrede3 fazlı dirençli ıstıcı vardı ayrıca monafaze pirizlerde bilgisayarlar takılı idi tüm pc lerin bu kopmadan sonra
powerları yandı niye sigortalar atmadı +kaçak akım rolesi atmadı bu ısıtıcı trifaze bir şaltervardı tek adet ona takılı idi çektim pirizler çalışmadı ..

Nötr koptuğunda dengesiz yüklenme akımı diğer fazlardan devresini tamamlar. Zahiri bir nötr noktası oluşur. Nötr noktası kaydığı için (Dengesiz yüklenme miktarına göre) faz gerilimleri değişir.
Bu durum bir kısadevre durumu olmadığı için sigorta atmaz, 3 faz vektörel toplam sıfır olduğu için kaçak akımda atmaz.

Durumun Vektörel izahı;

A53rVL.jpg
 
Nötr koptuğunda dengesiz yüklenme akımı diğer fazlardan devresini tamamlar. Zahiri bir nötr noktası oluşur. Nötr noktası kaydığı için (Dengesiz yüklenme miktarına göre) faz gerilimleri değişir.
Bu durum bir kısadevre durumu olmadığı için sigorta atmaz, 3 faz vektörel toplam sıfır olduğu için kaçak akımda atmaz.

Durumun Vektörel izahı;

A53rVL.jpg
Bu şema ile sen bize aşırı dengesiz yüklenmede nötrden aşırı akım akması sonucu oluşan faz gerilimlerindeki değişimi anlatmıştın üstad . Yanlış mı hatırlıyorum ?
 
Benzer durum.
Aşırı dengesiz yükte nötrden trafo yıldız noktasına dönen akım miktarı artar buda Vn nötr geriliminin artması demek olur.Gerçek nötr gerilimi Vn
Nötr koptuğu zaman da dengesiz yük akımı fazlara dağılır zahiri bir nötr noktası oluşur. Yani Nötr noktası kayar. Zahiri nötr gerilimi Vn
Dolayısıyla her iki durumu da aynı vektör üzerinden izah etmek mümkündür.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,159
Mesajlar
915,550
Kullanıcılar
449,915
Son üye
eylulllll33

Yeni konular

Geri
Üst