Burdaki bağlantıyı biri anlatabilir mi? PE deki dirençi gibi olan şey nedir.

arestör bağlantı şeması (2).png
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Levha değil bara, birden fazla çizme nedeni en yakınına bağlanmalı (kısa mesafe) demek istemeleri.
 
By lent biraz daha ayrıntılı anlatırmısın. cihaza bağlarken bu toprağı nerelerden alıp bağlanmam gerek
 
Bu cihazlar,ana pano ve tali panolara bağlanır.Panodaki mevcut toprağa bağlamanız gerekir.
 
Bu cihazlar,ana pano ve tali panolara bağlanır.Panodaki mevcut toprağa bağlamanız gerekir.

tamam toprağa bağlanrda cihaz neden 2 yerden de toprağa bağlı biri farklı onu çözemedim usta ya. bi el atsan bu işkence son bulsa.
 
S şeklinde görünen bölümler,şebekenin devam eden ayrı kısımları demektir.O bölümlerde de topraklama yapılmış ve ana topraklama ile birleştirilmiş demektir.
 
Sağdaki topraklama hattı soldakinden ayrı olarak çekilmeli diye görünüyor eğer yanlışlık yapılmadı ise o topraklama ayrı çekilir belki hassas ölçüm yapılan bir sisteme veya loadcell.... vb cihazlara gidiyor olabilir.
 