600 kw bir tesiste kablo kesiti ne olmalidir

Katılım
8 Nis 2013
Mesajlar
1
Puanları
1
Arkadaslar 600 kw yuku olan bir tesise 150 metre mesafeden kablo cekecegim havayi veya yerden hangisini onerirsiniz ve kablo kesiti ne olmalidir gucum 380 bilginiz olsun
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
(100x600000x150) / (56x3x380x380) = 370 mm​[SUP]2[/SUP]

İletken bakir ve gerilim dusumu %3 kabul edilerek hesaplanmistir. Faz basina 2x185 lik kablo paralel baglanabilir. Notr hatti 185 mm[SUP]2[/SUP]​ toprak alti tasinmasi uygun olur.
 
gerilim düşümü bakımından 2x185 uygun ama akım kontrolü yaptığımızda kurtarmaz hocam. cos değeri yaklaşık 0,8 alırsak akım 1140 A olacaktır. İki paralel 240mm2 kablo yeterli olacaktır. Yer altı maliyeti daha yüksek olur. Birde kabloları üçgen şekilde değilde yan yana olacak şekilde dizerseniz akım taşıma kapasitesi maksimum olur.
 
o yükü 1x240 nyy lık kablo ile taşırsan 50,000tl civarı masraf olur

tavsiyem yakında og hat varsa ve ileride genişlemeye müsayit bir alan ise 800kva trafo koyman geçiçi bir iş ise trafo kiralayan şirketlerde var

veya alvinal kablo düşüşebilirsin 1x400 alvinal iki paralel yapsan 15,000tl
 
teknik açıdan bakıp, maliyeti gözardı ettim ama dediğiniz çok doğru. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim hocam.
 
1x400 Turkiye piyesasinda bulunuyor mu?
 

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,654
Kullanıcılar
449,940
Son üye
yavuzturan

Yeni konular

Geri
Üst