400 kv trafo standartı

evliya

Üye
Katılım
25 Mar 2007
Mesajlar
196
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar bir türlü bulamıyorum 400 kv için trafo ile pano arası iletken kesiti pano standart ölçüleri bilgisi olan varsa yardımcıolsun
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Pano ölçüleri sisteminizdeki ekipmanlar göre değişir. Fakat kablo için yaklaşık bir değer verilebilir.
400kVA trafodan (sekonder gerilimi 400V için)
I = 400000 / kök3 / 400
I = 577A maximum akım çekilebilir.

Buna göre, eğer gerilim düşümü yönünden de uygun ise, kablo "2 devre 150 lik kablo" olarak seçilebilir. Nötr kesiti sistem karakteristiklerine göre, kablo cinsi ise ortam şartlarına göre seçilir.
 
Son düzenleme:
2 adet 3x95 NYY havada 400A yeraltında 550A akım çeker.
2 adet 3x150 NYY 570A akım çeker dolayısıyla uygun olan kesit 3x150+70 NYY kablodur.
Burada havadaki akım taşıma kapasitelerine bakmamız gerekir. Trafo pano arasındaki kabloyu genelde trafo pano aynı bina içinde yada direk tipi ise pano direğin hemen yanındadır. Yani gömmezsiniz kabloyu.
Zaten tedaşın tip projelerinde 3x150+70 NYY gösterilir.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
2 adet 3x95 NYY havada 400A yeraltında 550A akım çeker.
2 adet 3x150 NYY 570A akım çeker dolayısıyla uygun olan kesit 3x150+70 NYY kablodur.
Burada havadaki akım taşıma kapasitelerine bakmamız gerekir. Trafo pano arasındaki kabloyu genelde trafo pano aynı bina içinde yada direk tipi ise pano direğin hemen yanındadır. Yani gömmezsiniz kabloyu.
Zaten tedaşın tip projelerinde 3x150+70 NYY gösterilir.

arkadaşım bu tedaşım tip projeleri nerde bulabilirim ben 3x150+70 kullandım bu normal değilmidir
 
walla ben nerden buldum hatırlamıyorum bende kitap halinde var biraz eski.
bu arada 2 adet 3x150+70 olması gerekir yanlış anlaşılma olmasın.
 
bunda yapacağın 3x150+70 ya 3x120+70 daha bulamadın 2+3x95+50 yap geçtedaş kabul eder
 
arkadaşlar bir türlü bulamıyorum 400 kv için trafo ile pano arası iletken kesiti pano standart ölçüleri bilgisi olan varsa yardımcıolsun
kablo kesitleri,motor anma güçleri ,akım taşıma kapasiteleri hakkındaki tablolar gibi daha birçok işine yarayacak bilgilerin standardını EMO ajandasında bulabilirsiniz.pdf olarak internetten indirebilirsiniz.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,658
Kullanıcılar
449,940
Son üye
yavuzturan

Yeni konular

Geri
Üst