40 kvar kondansatöre kaçlık kablo çekilir

İltkn

Üye
Katılım
28 Kas 2015
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
38
Bu aşağıdaki tablo emo'nun sitesinden aldım ve burada 40 kVAr kondansatör için 10 luk kablo çekmem gerektiği yazıyor. Bende buna göre çektim kabloyu sonradan gelen iki kişi biri 25 'lik biride 35 lik çekmem gerektiğini söyledi. Bu işin aslı astarı hesabı kitabı nedir yoksa bir üstü daha iyi diye diye 240'lık kablo çekme yolunda ilerliyormuyuz.
Ekran Görüntüsü - 2016-07-20 22:03:22.png
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
40 kVAR kondansatör 60 amper çeker, 100 mmm normaldır. Zaten kondansatörün klemenslerıne bakın kaçlık pabuç veya kablı sıgacak.İmaltçıdan iyi bilecek deilizya....
 

Forum istatistikleri

Konular
128,133
Mesajlar
915,315
Kullanıcılar
449,852
Son üye
ddknght

Yeni konular

Geri
Üst