38 KW Fırın İçin Kablo Kesiti

Konusu 'Kablolar ve Enerji Taşıma Sistemleri' forumundadır ve Mehmetf tarafından 1 Şubat 2011 başlatılmıştır.

  1. Mehmetf
    Çevrimdışı

    Mehmetf Bölüm Yöneticisi Yönetim Ekibi Bölüm Yöneticisi

    Katılım:
    17 Aralık 2006
    Mesajlar:
    400
    Beğenilen Mesajları:
    14
    Ödül Puanları:
    18
    Meslek:
    Mekatronik Teknisyeni

    Selammun aleykum,
    Arkadaşlar kesit hesaplama programından hesapladım ama yinede danışmakta fayda bulduö
    100 metre mesafede 38 kW lık bir fırın. 3 fazlı. Çin malı. Programa göre 25mm kablo istiyor.. bu değer doğrumudur?
    besleme sigortası olarak 160A taksam yeterlimidir?
    Entes
    Entes
  2. emodiyator
    Çevrimdışı

    emodiyator Üye

    Katılım:
    12 Kasım 2008
    Mesajlar:
    399
    Beğenilen Mesajları:
    37
    Ödül Puanları:
    28
    Meslek:
    VANGÖLÜ ELEK.DAĞ.A.Ş Elek.Teknisyeni
    Evet hesapladığın değer doğru 25 mm2 lik kablo da 38 kw yüke ve mesafeye göre gerilim düşümü % 1.88 oluyor

    38 kw yükde yaklaşık olarak 57 amper civarı akım çeker 160 amper yüksek bence
  3. sistem45
    Çevrimdışı

    sistem45 Yeni Üye

    Katılım:
    11 Haziran 2010
    Mesajlar:
    436
    Beğenilen Mesajları:
    19
    Ödül Puanları:
    18
    Meslek:
    elektrik teknisyeni
    yaklaşık 58 a çeker fırının 80 a sigorta yeterli(kaliteli olmak şartıyla)
    %3 gerilim düşümüne göre 3*16+10 kablo yetrli
  4. yavuz31
    Çevrimdışı

    yavuz31 Paylaşımcı üye

    Katılım:
    12 Ocak 2010
    Mesajlar:
    773
    Beğenilen Mesajları:
    163
    Ödül Puanları:
    143
    Meslek:
    elektrik pano mon. ve tesisat
    hesaplamanız doğrudur bir ekleme yapmadan geçemeyeceğim
    lütfen imkanınız varsa bilimsel formülün verdiği rakamların bir üstünü kullanırsanız farkınız daha iyi ortaya çıkar
    3x25+16 kullanırdım ben fırının etiketinde 3x25+16 ise 3x35+16 yapardım teşekkürler.
  5. hemmuhhemtek
    Çevrimdışı

    hemmuhhemtek Onursal Üye Onursal Üye

    Katılım:
    16 Ekim 2007
    Mesajlar:
    1.004
    Beğenilen Mesajları:
    243
    Ödül Puanları:
    163
    Meslek:
    Elektrik Mühendisi

    2 üst kesit kullanmakla kişinin farkı nasıl ortaya çıkıyor??? olsa olsa işi pahalıya mal etmekten başka bir işe yaramaz. Bize bu üst kesit seçmenizin mantıklı bir izahını yaparsanız sevinirim.

    saygılar...
  6. mehmet dikici
    Çevrimdışı

    mehmet dikici Yeni Üye

    Katılım:
    2 Eylül 2009
    Mesajlar:
    316
    Beğenilen Mesajları:
    6
    Ödül Puanları:
    18
    Meslek:
    elektrik teknisyeni
    ebu cendel 2005 arkadaşım rezistans devrelerinde gerilim 400 volt alınır.bu durumda ısıtıcının akımı:38000/1.73x400=54.9 A çıkar 63 A sigorta yeterlidir.
    gerilim düşümü%u=ixL/KXS=54.9X100/56X10=9.8 Volt sonuca göre 3x10 kablo yeterli oluyor 3x16 da kullanabilirsiniz.
    not :ısıtıcı devrelerinin farkı şudur rezistans ısındıkça akım düşer.
    kolay gelsin
  7. sistem45
    Çevrimdışı

    sistem45 Yeni Üye

    Katılım:
    11 Haziran 2010
    Mesajlar:
    436
    Beğenilen Mesajları:
    19
    Ödül Puanları:
    18
    Meslek:
    elektrik teknisyeni
    işin püf noktası hesaplamadan sonra ortaya çıkıyor.
    kaliteli malzeme ,kaliteli işçilik, sorunsuz çalışma....
    üst malzeme seçimi...
    kalitesiz malzeme ,kaliteli işçilik......sorunlar..
    kaliteli malzeme,kalitesiz işçilik.......sorunn..
    kalitesiz malzeme,kalitesiz işçilik....yine sorun..
    hesaplamada çıkan sonuçlar ideale yakın değerler değilmidir...
  8. mustafak05
    Çevrimdışı

    mustafak05 Yeni Üye

    Katılım:
    2 Eylül 2010
    Mesajlar:
    80
    Beğenilen Mesajları:
    2
    Ödül Puanları:
    8
    Meslek:
    elek tek
    35 lik kablo da iyi olur
  9. mehmet dikici
    Çevrimdışı

    mehmet dikici Yeni Üye

    Katılım:
    2 Eylül 2009
    Mesajlar:
    316
    Beğenilen Mesajları:
    6
    Ödül Puanları:
    18
    Meslek:
    elektrik teknisyeni
    ebu cendel arkadaşım rezistans devrelerinde 3-5 kat akım çekme diye birşey yoktur.çıkanb sonuca göre kablo seçilir.
  10. yavuz31
    Çevrimdışı

    yavuz31 Paylaşımcı üye

    Katılım:
    12 Ocak 2010
    Mesajlar:
    773
    Beğenilen Mesajları:
    163
    Ödül Puanları:
    143
    Meslek:
    elektrik pano mon. ve tesisat

    teknik bir izahatım yok
    3x10=6.5 tl
    3x16=8.5 tl
    3x25=17 tl

    tecrübeme istinaden piyasada yapılan işlerin 1 defaya mahsus mecaz anlamda söylüyorum ömürlük yapılmadığını yapılan bir işte ilk başlangıçta yapılması gereken 2 kat masrafın yapılmayıp en alt düzeyde yetinilmesi daha sonra zamanla tasarruf edilen masrafın kısa sürede 3 veya 4 katı tekrardan masraf edildiği işi keşkelere bırakmamak acabalarla yada amaaaaan larla milli servete zarar vermemek açısından sanatımızın karalanmaması arkamızdan konuşulmaması velevki teknik hesaplamalar uygun olsa dahi dahi dahi dahi....
    ustalarım 8 lira yerine imkan varsa 18 liralık ürün aldırın sağlam olsun o fırına çekilen kablodan illaki bir şeylere bağlantı olacaktır önümüzdeki yıllarda

    mühendis bana 57 kw lık bir binanın projesini önüme attı yap dedi şu işi projeye baktım her ofis
    6 linye ben yaptım 10 linye
    her ofise 2 telefon hattı ben yaptım 4 telefon hattı
    4 lük nya yok tesisatta ben nötr ve klimalara çektim 4 lük nya
    ana hat 3x25 ben yaptım 3x35
    projede zil yok ben kurdum audıo diafon
    ana pano 110x150 ben yaptım 160x250
    işi yaparken yan binanın 3x25 liği yandı mal sahibi yavuz istersen 3x50 çek dedi :)
    adana metal sanayinde 4000 dükkan var inanın 3998 dükkanın tesisatı amazonda çekilen 2x0.75 kablo tesisatından daha berbat tamam iyi iş çıkıyo bana ama yazık yani şu ülkenin zamanına ve servetine 15 yıllık sanayi sitesi iflasss

    arkadaşım illede teknik bir izahatmı lazım yanlışmı benim yaptığım iş
    bu cevabımın sorusunu ırak anakonda hava üssünde amerikalı elektrik mühendisine sordum neden 2 kat masraf edip fazla kablo çekiyonuz dedim belki dedi 67 yıl sonra torunlarım iranıda alırsa bunlarla uğraşmasınlar diye cevap verdi. 2 defa abdest almakdan zarar gelmez saygılarımla.
    Son düzenleme: 2 Şubat 2011