37 kw motor bağlantısı

tekniker65

Üye
Katılım
20 Kas 2008
Mesajlar
105
Puanları
1
Yaş
39
slm arkadaşlar 37 kw bir su pompası [dalgıç değil) bağlıyacam.
bu konuda
motora hangi kontaktörü, termiği, sigortayı, kabloyu kullanmalıyım.
bu konuda yardımlarınızı bekliyorum
gerekli malzemeler nelerdir
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
160a tmş
40a -40a-20a kontaktor yıldız üçgen bağlantı
65-78a termik
70 lik kablo
 
usta kablo değerine göre kontaktörler küçük gelmedi mi?
o halde siemens 3tf45 kontaktör yeterlidir
 
olmaz, arkadasin cevabi yanlis. motor 70 a akim ceker 3tf48 kontaktor uygun olur.termik role 50-90 kablo kesiti ise 50 lik tabi kablo uzun baglanacaksa gerilim dusumu hesabi da yapmak gerek.
 
Son düzenleme:
kurtarmaz.3tf46 22 kW motorlara kadar kullanir.uzerinde etiketinde yazar zaten.
 
25 lik veya 35 lik kablo kullanılamaz mı?
 
o zaman kontaktörde kararımızı verdik 3tf48 kullanıcaz
peki diğer malzemeler?
 
arkadaşlar bu pano yerine direk soft starter kullanabilir miyiz ne tip hangi model yumuşak yol verici kullamalıyız
 
motor için [h=1]3RW4047-1BB14 soft starteri almayı düşünüyoruz sizcede uygun mu?[/h]bunu alırsak ayrıca başka bir parça almaya gerek varmı tmş den gelen 3 faz sayaca ordanda sosft startere ordanda motora bağlanacak yanlışmıyım bunun dışında bir şey yapılacakmı yardımlarınızı bekliyorum
 

Forum istatistikleri

Konular
128,133
Mesajlar
915,308
Kullanıcılar
449,850
Son üye
umutbaysal9

Yeni konular

Geri
Üst