37 kW MOTOR İÇİN JENERATÖR SEÇİMİ

Katılım
11 Eki 2016
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
44
Konum
istanbul
MERHABA ARKADAŞLAR. İNŞAATTA YANGIN HİDRAFORU VE YANINDA Kİ KÜÇÜK (5.5kW) HAVALANDIRMA MOTORU İÇİN JENERATÖR SEÇİMİ YAPACAĞIZ FAKAT DEMERAJ DEĞERLERİ ÇOK YÜKSEK ÇIKTI. NASIL BİR ÇÖZÜM BULABİLİRİZ.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Daha önce açıklamıştım nasıl yapılacağını. Bu sitede bulabilirsiniz. Ancak yeniden hesaplayabiliriz de.
Fakat bazı bilgiler gerekli.
Her bir motorun gücü ve ilk kalkış akımları nedir? (Bilmiyorsanız direk veya yıldız üçgen kalkış olup olmadığı hakkında bilgi versenizde olabilir.
Bilgiler gelince devam ederiz.
 
Jeneratörün taşınması adlı bir forumdaki notlarımı aşağıya tekrar alıyorum. Size bir fikir verebilir.

"55 kW lık elektrik motorları demerajlı yüklerdir. Demerajlı yüklerde dizel motor ve alternatör seçimi ayrı ayrı yapılmalı.
Önce alternatörü seçelim: Yıldız-üçgen kalkışlı ise kalkışta 2,5 kat fazla akım çektiğini varsaymak mantıklıdır. Motorlar sıralı kalkıyorlarsa birinci motor kalkarken 55x2,5x1,25=171,875 kVA güç çekecek; ikinci motor kalkarken 55x1,25 + 55x2,5x1,25=240 kVA güç çekecektir. Yani 2 adet 55 kW motoru kaldıracak minimum alternatör gücü 240 kVA dır.
Motoru seçmek daha kolaydır. Toplam elektrik yükümüz 55x2=110 kW tır. Üzerine %20 rahat çalışma payı koyalım. 110x1,2=132 kW.1,25 ile çarpıp kVA ya çevirelim. 132x1,25=165 kVA yapar.
Sonuç 165 kVA gücünde bir dizel jeneratörün alternatörünü 240 kVA takarsak motorlar sıralı devreye girmek şartıyla sorunsuz çalışacaktır."
 
motor bilgileri şöyle: arçelik wat motor Q2L200L2C 37kW 3FAZLI MOTOR.
güç:37kW
d/d: 2960
çalışırken nom. akım: 65.5A
kalkıştaki akım: Ia/In: 8.6


DİĞER MOTOR BİLGİLERİ
GAMAK AGM2E 132 M 4
7.5kW
1465rpm
ÇALIŞIRKEN 15.4 A
KALKIŞTA: (DİRECT ON LİNE: Ia/In=7.1), (YILDIZ-ÜÇGEN BAŞLATMA: Ia/In=2.3)

BU İKİSİ YANGIN ANINDA ÇALIŞACAK. JENERATÖR SEÇİMİNDE NASIL BİR HESAP YAPACAĞIM. YARDIMCI OLURSANIZ SEVİNİRİM.
 
Motorlar direk mi kalacak yıldız üçgen mi kalkacak?
 
İkisi birden kalkacak ise blok yükümüz 37 kW + 7.5 kW = 44.5 kW tır.
Yıldız üçgen kalkışlarda bize motor üreticisinin verdiği özel bir ilk kalkış akımı yoksa 2.5 kat ilk kalkış akımı düşünebiliriz.
Demerajlı yüklerde dizel motor ve alternatör seçimi ayrı ayrı yapılmalı.
Önce alternatörü seçelim:
44.5 kW x 1.25 x 2,5 = 139 kVA yapar. (Yani aynı anda kalkacak olan 2 adet motorlarımızı kaldırmak için kullanacağımız dizel jeneratörün alternatör gücü en az 139 kVA olmalıdır.
Şimdi dizel motoru seçelim. Dizel motor seçiminde şu kuralı unutmayalım.
Dizel motor ilk kalkışta ilk adım yükü (kW) = Dizelin toplam gücü (kW) / 2 dir. Yani dizel motorlar ilk adımda %50 güç çekerler diye düşünmek lazım.
Not: Küçük motorlarda %100 de olabilir. Bazı markalar büyük motorlarda da ilk adım yüküm %100 diyor ama inanmayın. en mantıklısı ilk kalkış yükünü %50 almaktır.
Dizel motor ilk adım yükünü %50 alırsak 44.5 kW lık blok yükümüzü kaldırmak için dizelimizin gücü 44.5 x 2 =89 kW olmalı. Bu da 89 x 1,25 = 111,25 kVA = 110 kVA yapar.
Sonuç: yıldız üçgen kalkışlı 44.5 kW lık blok yükü sorunsuz kaldıracak jeneratörün gücü 110 kVA olmalı. Fakat bunun alternatörü 139 kVA olmalı.
 
Jeneratörün taşınması adlı bir forumdaki notlarımı aşağıya tekrar alıyorum. Size bir fikir verebilir.

"55 kW lık elektrik motorları demerajlı yüklerdir. Demerajlı yüklerde dizel motor ve alternatör seçimi ayrı ayrı yapılmalı.
Önce alternatörü seçelim: Yıldız-üçgen kalkışlı ise kalkışta 2,5 kat fazla akım çektiğini varsaymak mantıklıdır. Motorlar sıralı kalkıyorlarsa birinci motor kalkarken 55x2,5x1,25=171,875 kVA güç çekecek; ikinci motor kalkarken 55x1,25 + 55x2,5x1,25=240 kVA güç çekecektir. Yani 2 adet 55 kW motoru kaldıracak minimum alternatör gücü 240 kVA dır.
Motoru seçmek daha kolaydır. Toplam elektrik yükümüz 55x2=110 kW tır. Üzerine %20 rahat çalışma payı koyalım. 110x1,2=132 kW.1,25 ile çarpıp kVA ya çevirelim. 132x1,25=165 kVA yapar.
Sonuç 165 kVA gücünde bir dizel jeneratörün alternatörünü 240 kVA takarsak motorlar sıralı devreye girmek şartıyla sorunsuz çalışacaktır."
55 kw değil 5,5 kw diyor arkadaş
 

Forum istatistikleri

Konular
128,104
Mesajlar
915,006
Kullanıcılar
449,805
Son üye
berkayk304

Yeni konular

Geri
Üst