bu topraklama ile ilgili bir makaleden alıntı devamı geliyor.
6) ARIZA AKIMLARININ HESABI
(Şekil-1) Y.G./O.G. indirici trafodan beslenen ve özellikle (C) toprağa göre kapasite değerleri etkili olan bir kablo şebekesinde, fiderlerin birinde oluşan toprak temaslı arızada, arıza akımlarının dağılışı gösterilmiştir. Burada;
: nötr. topraklama empedansı, (süseptans)
CD: Arızalı fiderin her fazının toprağa göre kapasitesi, (Farod)
CS : Sağlam fiderin her fazının toprağa göre kapasitesi (Farod)
C= : Şebekenin toprağa göre toplam kapasitesi (Farod)
E : Şebekenin faz-nötr gerilimi, (volt)
VN: Nötr noktasının toprak potansiyeli, (V)
IN : Nötr akımı (A)
ID : Arıza yerinden dağılan, omik ve kapasitif karakterli toplam arıza akımı,
I D : Arıza fiderin jor tipi akım trafosundan geçen atıza akımının parçası,
I S : Sağlam fiderlere ayrılan toplam rezidüel kapasitif akımdır. Ayni zamanda sempati akımı da denilir. Sağlam fider veya fiderlerin toprak rölelerini çalıştırabilir.Arıza yerindeki temas direnci sıfır kabul edilerek; VN= -E ( Faz-nötr ger.)
Arıza yerindeki temas direncinin sıfır akımının endüktif veya omik bileşen değeridir.
7) TOPRAK KORUMA SİSTEMİ
Nötrün bir empedans üzerinden topraklanması, faz-toprak arızalarına karşı bir korumadır. Genelde görüleceği gibi, büyük arıza akımlarını algılamak, küçük arıza akımlarını algılamaktan daha kolaydır.
Toprak arızalarında, rölelerin seçicili çalışmaları için, şebekenin diğer kısımlarında da nötr noktalarının topraklanması önerilir. Faz-toprak arıza akımları, toprak röleleriyle iki şekilde algılanarak teçhizat korunur.
üçgen
Şebeke olan yurtdışındaki bazı ülkelerde topraklama trafoları kullanılır. ve bu topraklama trafolarının sekonderi toprağa bağlıdır. ama toprağa herhangi bir akım akmaz ne zamanki faz faz kısa devre oldu o zaman devreye girer. size direk trafo kitabı da yollayacam . arşiv büyük araştırmam lazıım hangi dosyadaydı diye