3 fazlı motor yönü

Konusu 'Elektrik Motorları' forumundadır ve S7 tarafından 4 Ocak 2008 başlatılmıştır.

  1. S7
    Çevrimdışı

    S7 Üye

    Katılım:
    6 Nisan 2007
    Mesajlar:
    39
    Beğenilen Mesajları:
    1
    Ödül Puanları:
    8

    Slm arkadaşlar.Forumda arattırdım ama bulamadım.

    3 fazlı bir motorun yönünün ters olduğunu tespit ettik.Kontaktör çıkışından kablolardan herhangi ikisini değiştirdiğimizde mutlaka devir yönü değişir mi.Yoksa birkaç deneme yapmamız gerekir mi.

    saygılar.
    Entes
    Entes
  2. 112
    Çevrimdışı

    112 Üye

    Katılım:
    3 Aralık 2007
    Mesajlar:
    96
    Beğenilen Mesajları:
    3
    Ödül Puanları:
    8
    üç fazlı asenkron motorlarda motoru besleyen fazlardan ikisinin yerini değiştirirseniz,devir yönü değişmiş olur.ister şalterden,ister sigortadan ,isterseniz motor klemens tablosundan. kolay gelsin.
  3. sedat_demir
    Çevrimdışı

    sedat_demir Üye

    Katılım:
    11 Ocak 2008
    Mesajlar:
    587
    Beğenilen Mesajları:
    27
    Ödül Puanları:
    28
    Meslek:
    elektronik teknikeri
    motorun yıldız veya ucgen baglı olmasına dıkkat edın
  4. teknoseko
    Çevrimdışı

    teknoseko Üye

    Katılım:
    24 Aralık 2007
    Mesajlar:
    260
    Beğenilen Mesajları:
    8
    Ödül Puanları:
    18
    Meslek:
    elektrik
    S7 arkadaŞim motoru besleyen her İkİ fazin yerİnİ deĞİŞtİrmen yeterlİ ama motora yildiz ÜÇgen yol verİlmİŞse eĞer motor kilemezslerİnden deĞİŞtİrme o konuda bİlgİn yoksa yanliŞ baĞlaya bİlİrsİn kumanda panosundakİ gİrİŞ otomati Üzerİnden fazlari deĞİŞtİrİrsen senİn İÇİn daha gÜvenlİ olur. kolay gele.
  5. yakupakgul
    Çevrimdışı

    yakupakgul Üye

    Katılım:
    23 Temmuz 2007
    Mesajlar:
    147
    Beğenilen Mesajları:
    10
    Ödül Puanları:
    18
    Meslek:
    Firma Sahibi

    Selam:
    Bende ayni fikirdeyim.

    Gorusmek uzere..
  6. eryilmazs
    Çevrimdışı

    eryilmazs Yeni Üye

    Katılım:
    22 Nisan 2011
    Mesajlar:
    3
    Beğenilen Mesajları:
    0
    Ödül Puanları:
    1
    arkadaşım dikkatli olman ve istemediğin bir sonuçla karşılaşmayasın diye bir uyarıda bulunmuş bir uyarıda benden eğer kumanda panona bağlı birden fazla beslenen motor var ise kumanda ponusu girişinden 2 fazın yerini değiştirmek ters çalıştığına inandığın motoru doğru çalışmasına sebep olur ama bu defada diğer motorun ters çalışmasına neden olur bence yeterli bilginiz yoksa bir profosyenelden yardım alınız.
  7. güvenç
    Çevrimdışı

    güvenç Üye

    Katılım:
    20 Ocak 2011
    Mesajlar:
    89
    Beğenilen Mesajları:
    1
    Ödül Puanları:
    8
    Meslek:
    araştırmacı öğrenci
    eryılmazın uyarısı önemli bence sadece yönünü değiştirmek istediğin motora ait klemensler üzerinde değişiklik yapmalısın
  8. vensislafv1981
    Çevrimdışı

    vensislafv1981 Üye

    Katılım:
    10 Eylül 2008
    Mesajlar:
    47
    Beğenilen Mesajları:
    1
    Ödül Puanları:
    8
    Meslek:
    Electrical Engineer
    Motor giriş şalterinin üstünden değiştirmek daha güvenli 2 fazı ama daha sonra ampermetre ile kontrol etmek de gerekir faz akımlarını
  9. uzman28
    Çevrimdışı

    uzman28 Paylaşımcı üye

    Katılım:
    30 Aralık 2009
    Mesajlar:
    470
    Beğenilen Mesajları:
    135
    Ödül Puanları:
    143
    Meslek:
    ELEKTRONİK TEKNİKERİ/ELEKTRİK TEKNİSYENİ
    Kabloların 2 sinin yerini değiştirmek yeterli.
: fazli, motor, yonu