merhaba arkadaslar;
3 adet potans ıle 2 surucuyu kontrol etmek ıstıyorum.acıklamak gerekırse a ve b suruculerımız var ve bu ıkı surucuye aıt kendı potansıyometrelerı var (.a ve b potansıyometresı ) ben c potansıyometresı ıle a ve b suruculerını ortak kontrol etmek ıstıyorum.bu sekılde 3 potansın baglantısı nasıl olmalı ve degerlerı?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
"c" potansıyemetresini ana pot. olarak kabul edin ve birinci sürücüye baglayın. Bu sürücünün 0-10 cıkısına 2. pot baglayın.+ ve - ucları pot.un kenar uclarına, potun orta ve - deki ucu (müşterek olarak) 2. sürücünün - ve pot. analog girişine baglayın.Bu 2. pot. ara farkları almakda kullanılır. gerilim/devir farklarını almak için, 2. sürücünün frekansını 1. den biraz fazla ayarlayın. Mesela, 1.sürücü 50 hz. ise,2.sürücü 55 olabilir.3.pota gerek kalmaz.

İlla 3 pot baglıyacagım dersenız, başka yollarda var.1.sürücünün +10 volt gerilimi c pot.una baglayın.Bunun orta ucundan a ve b potlarına gidin. - ucdan da bu potlara girin.a ve b pot.larının orta ucları ile, - ucu her iki sürücünün pot girişine girin.birinci sürücüden alacagınız, "-" ucu her 3 pot ve diğer sürücüyede gireceksiniz, unutmayın.
Ayrıca çizmeyede çalısdım, eklidir. Aceleye geldi, acıklama gerek olursa, yıne görüşelim.
Kolay gelsin.
 

Ekli dosyalar

  • Deneme.pdf
    34.7 KB · Görüntüleme: 162
zeybek ustam cok tesekkur ederım ellerınıze saglık.son bı sorum olucak hassas calısma ıcın potansıyometrenın degerlerını ne secmem gereklı 10 k lık potanslar ısımı gorurmu ?
 
2.2 kohm ile 10 kohm arası degerde pot. işinizi görecektir. Kolay gelsın.
 
"c" potansıyemetresini ana pot. olarak kabul edin ve birinci sürücüye baglayın. Bu sürücünün 0-10 cıkısına 2. pot baglayın.+ ve - ucları pot.un kenar uclarına, potun orta ve - deki ucu (müşterek olarak) 2. sürücünün - ve pot. analog girişine baglayın.Bu 2. pot. ara farkları almakda kullanılır. gerilim/devir farklarını almak için, 2. sürücünün frekansını 1. den biraz fazla ayarlayın. Mesela, 1.sürücü 50 hz. ise,2.sürücü 55 olabilir.3.pota gerek kalmaz.

İlla 3 pot baglıyacagım dersenız, başka yollarda var.1.sürücünün +10 volt gerilimi c pot.una baglayın.Bunun orta ucundan a ve b potlarına gidin. - ucdan da bu potlara girin.a ve b pot.larının orta ucları ile, - ucu her iki sürücünün pot girişine girin.birinci sürücüden alacagınız, "-" ucu her 3 pot ve diğer sürücüyede gireceksiniz, unutmayın.
Ayrıca çizmeyede çalısdım, eklidir. Aceleye geldi, acıklama gerek olursa, yıne görüşelim.
Kolay gelsin.
Hocam 1. yöntemde Sürücüleri ayrı ayrı hız kontrolü yapabiliyoruz mu? C potu döndürünce 1 ve 2. sürücü aynı anda hızlanıp yavaşlamış olmayacak mı? Sadece 1.sürücünün hıznı nasıl değiştireceğiz. anahtar koyup yapabiliz sanırım.

A Pot sadece 1. sürücünün hızını ayarlayacak.
B Pot sadece 2. sürücünün hızını ayarlayacak.
C Pot her iki sürücüyü aynı anda hızlandırıp yavaşlatacak.
 