Ustalar kolay gelsin, bir makina yaptim, mekanik ustasiyim fakat elektrikxen cok fazla anlamiyorum, 220v 3kw asenkron motor kullanacagim fakat tuketecegi elektrigi hesaplayamiyorum, makina calisirken 7.8 amper cektigini ölctum, motor bosta calisirken 3,8 amper cekiyor, bunun 1 saatde kac para yakacagini nasil hesaplayabilirim ? Simdiden cok tesekkur ederim ilgilenenlere 1kw = 0.4 kurus
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Ustalar kolay gelsin, bir makina yaptim, mekanik ustasiyim fakat elektrikxen cok fazla anlamiyorum, 220v 3kw asenkron motor kullanacagim fakat tuketecegi elektrigi hesaplayamiyorum, makina calisirken 7.8 amper cektigini ölctum, motor bosta calisirken 3,8 amper cekiyor, bunun 1 saatde kac para yakacagini nasil hesaplayabilirim ? Simdiden cok tesekkur ederim ilgilenenlere 1kw = 0.4 kurus


3kw mil gücüdür Gerçek tüketim her zaman mil gücünden daha büyük çıkar kayıplardan dolayı verimi bulursanız tam olarak elektriksel tüketimini bulabilirsiniz örneğin verim %90 ise tüketim 3,33 kw saat olur.Ek olarak endüktif reaktif güç te tüketir.
 
P=1,73*V*I*cosØ

eğer sayaç sadece aktif tüketimi yapıyorsa (endüktif ve kapasitif ölçümü yazmıyorsa)
I*cosØ=7,8
V=380
P=1,73*380*7,8=5,12kW
saatte tüketim 5,12*0,4=2,05 TL Eder.
 
P=1,73*V*I*cosØ

eğer sayaç sadece aktif tüketimi yapıyorsa (endüktif ve kapasitif ölçümü yazmıyorsa)
I*cosØ=7,8
V=380
P=1,73*380*7,8=5,12kW
saatte tüketim 5,12*0,4=2,05 TL Eder.


Sn. ademcelik verdiğiniz bilgiler yanlış

P=1,73x380x7,8= 5,12 KVA eder KW değil bu değer içinde hem aktifi hem reaktifi barındırır.Akım ve güç olarak ta bu böyledir.Abone ister reaktif güç ölçen sayaç olsun ister sadece aktif ölçen sayaç olsun yazacağı kw değeri değişmeyecektir.Verdiğiniz hesaplamada motor sanki hiç reaktif tüketmiyormuş gibi hesaplamışsınız görünür gücü kw gibi anlatmışsınız

3 kw motor mil gücü ve verimi arkadaş belirtmediği için kabaca %90 kabul edersek en fazla sayaç 3,33 kw enerji tüketecektir.Buda cosinüsün 0,65 ler civarı olması demektir.

Reaktif güç 1,73 x 380 x 7,8 x0,64=3,91 kvar

Aktif güç 3,3 KW x 0,4= 1,32 tl

Toplam enerji tüketimi saatte

Reaktif 3,91 kvar

Aktif 3,33 kwh

Reaktifin/Aktif oranı :% 116
 
Son düzenleme:
Pardon 3 kw 220 volt ise hesaplar değişir ben ademcelik arkadaşın hesabına kafam takılınca 3 fazlı anladım durumu zaten konuyu açan arkadaş söylemiş 220 volt olduğunu

o zaman durum şöyle olur


7,8 x220x= 1.7 KVA olur

cosinüsü de 0,8 alırsak

1,36 kwh saatte tüketimin olur.Yaklaşık 0,54 kuruş olur

yaklaşık olarak

Etiket değerlerini tam verebilirsen tam olarak hesaplarım
 
Son düzenleme:
Teşekkür Ederim @emodiyator ben de 220v. değerini yeni fark ettim.

sayaç kombi sayaç değilse sadece aktif tüketimi ölçmez miydi ?
 