2000 KVA Trafo Yüksüz Kompanzasyon

amasyali

Üye
Katılım
14 Ocak 2007
Mesajlar
411
Puanları
1
Konum
Usa
Merhabalar
kompanzasyonda şimdiye kadar trafolar genelde yüklü olarak göz önüne alınarak proplemler tartışıldı.
ilgilendiğimiz 3 adet 2000 (ikibin ) ve 1 adet 1600 (bin altıyüz ) KVA trafolarda
1: ölçüm orta gerilimden yapılmaktadır. 31.5 /0.4 KV
2: Kullanılan sayaçlarda 2.8.0 hanesi bulunmaktadır.
3: trafoların her birisi bağımsız çalışmaktadır.
4: Trafolarda şu anda sadece 2X36 watt 12 adet fluoresant lamba yanmaktadır. başka yük yoktur.
5: Trafolar 5 Ay müddetle bu şekilde çalışacaktır.

bu trafolarda kompanzasyon ve cezalarla ilgili ne tip proplemlerle karşılaşılabilir.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Trafoların yükleri hep bu şekilde sabit olarak duracaksa eğer, sabit kondansatörler kullanarak ceza oranlarını kurtarabilirsiniz.
Uygun kondansatörleri bulmak için biraz uğraşıp, 5 ay sadece kontrollerle işi bitirebilirsiniz.
 
Bu tesiste,otomatik kompanzasyon yapma şansınız yoktur.Fluoresant lambalarda lokal kompanzasyon
yapmanız veya balastları lamda>0,99 elektronik balastlarla değiştirmeniz gerekir.Trafolar için 7,5/1000
oranında sabit kondansatör koyarak denemelere başlayabilirsiniz.Az gelmesi halinde büyütürsünüz.Tra-
foların,boştaki kayıplarını düşünerek,3 tanesini de devre dışı yapabilir iseniz,ilave,boşa para vermemiş
olursunuz.
 
4 trafonunda ölçümü için tek sayaçmı kullanılıyor?
sabit grup kondansatörlerle çözüm bulabilirsiniz. sabit grup ihtiyacınız 225 kVAR kondansatördür, ama bunun net cevabını ancak deneme yanılma yoluyla bulabilirsiniz.
 
Sayın AMASYALI meslektaşım
Trafo güçlerinin %2 si kadar kondansatörleri her trafoma (kompanzasyon tesisi akım trafolarından önce )SABİT olarak bağlarım.Yönetmelik %3 demekte isede son zamanlarda üretilen trafoların kalitesinin artması ve varsa yeraltı kablo şebekesi de dikkate alınarak %2 civarında kullanmak iyi sonuç verir.Ancak bu şkilde bir iki gün REAKTİF enerji durumu incelenir ,gerekirse sabit kondansatörlere EK yapılabilir
SAYGILARIMLA
 
amasyali ' Alıntı:
Merhabalar
kompanzasyonda şimdiye kadar trafolar genelde yüklü olarak göz önüne alınarak proplemler tartışıldı.
ilgilendiğimiz 3 adet 2000 (ikibin ) ve 1 adet 1600 (bin altıyüz ) KVA trafolarda
1: ölçüm orta gerilimden yapılmaktadır. 31.5 /0.4 KV
2: Kullanılan sayaçlarda 2.8.0 hanesi bulunmaktadır.
3: trafoların her birisi bağımsız çalışmaktadır.
4: Trafolarda şu anda sadece 2X36 watt 12 adet fluoresant lamba yanmaktadır. başka yük yoktur.
5: Trafolar 5 Ay müddetle bu şekilde çalışacaktır.

bu trafolarda kompanzasyon ve cezalarla ilgili ne tip proplemlerle karşılaşılabilir.
Merakımdan soruyorum,ölçüm orta gerilimden yapılıyormuş.Bu sayacın ölçümü mü yoksa kompanzasyon rölesinin ölçümü mü?
Bir de sayaçta 2.8.0 hanesinin olması kompanzasyon açısından neyi değiştirir?
 
merhabalar
eğer sayacda 2.8,0 hanesi varsa cos f 1 veya kapasitif olduğunda aktif değeri 1.8.0 yerine 2.8.0 hanesine yazar. 2.8.0 hanesi ile 1.8.0 hanesi toplanarak aktif değer yazılması gerekiyor. fakat alışkanlık olduğu için sayaç okuyucular sadece 1.8.0 değerini yazınca % oranına göre değerin ne kadar iyi olursa olsun cezada görünebilirsin. onu anlatmaya çalıştım.
 
Sn.amasyali ,katıldığım sayaç seminerlerinde,üretici firma yetkilileri ;Tedaş asgari şartlar yönetmeliğinden önce üretilen 2005 öncesi sayaçlarda 2.8.0 menüsüne hatalı bağlantılarda kayıt yapıldığını söylemişler di.Benim bilgim sizdeki ile çelişiyor.Ben tekrar araştıracağım.
Sorunuz ile ilgili arkadaşların önerilerine katılıyorum.Uygulaması basit olmamakla birlikte,kompanzasyon referans bilgilerini de OG kısmından yaparsanız.Röle trafonun etkisini de hissederek gerekli kondansatörü devreye alacaktır.
 
amasyali aradaşımızın söylediklerinin aynısını, KÖHLER 'ciler de söylüyor.Tedaş,bu endeksleri,daha sonra
aktif tüketim olarak tahakkuk ettirip paraları tahsil etti.Onlar da aynı şeyi söylediler.Burada şanssızlık,bu
yanlış okuma nedeniyle,bazı müşterilerin endüktif veya kapasitiften ceza yemiş olmaları.
 
Sn.fahri yetiş ,ben tersini savunmuyorum.Bahsettiğiniz uygulamada Tedaş haklıdır.Ben sadece 2.8.0 menüsüne cos fi 1 veya kapasitif olunca yazıyor ifadesine katılmıyorum.Diyorum ki bu menüye faz sırası ve polarite hatalarında kayıt söz konusu oluyor.Saygılarımla...
 

Forum istatistikleri

Konular
128,162
Mesajlar
915,577
Kullanıcılar
449,921
Son üye
TursuBidonu

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst