160 kvar'lık kompanzasyon kademe paylaşımı nasıl olmalı nasıl bir kademe hesabı önerirsiniz

Sent from my SM-A310F using KontrolKalemi Forumu mobile app
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
160 kvar'lık kompanzasyon kademe paylaşımı nasıl olmalı nasıl bir kademe hesabı önerirsiniz

Sent from my SM-A310F using KontrolKalemi Forumu mobile app
Kaç kademeli kontrolünüz var?Mesela 12 kademe var ise;
2.5 - 2.5 - 5 - 10 - 10 - 10 - 10 - 20 - 20 - 20 - 25 - 25 olabilir mesela.
Ancak daha gerçekçi bir yaklaşım soyle olur;
Diyelimki tesis toplam yük akımın 2500 A ve kullandığın akimtrafosunun 2500/5 olduğunu varsayalım.Akim trafonuzun hassasiyetinin %1 olduğunu düşünürsek 2500× 0.01= 0.25 A yapar.simdi bu sınıra inmek gerekli bunun anlamı tesisinden 125 A akim geçerken trafonuz 0.25 A akim verecektir. (Burayı anladığınızı umuyorum orantı kurun bulacaksiniz)
Efendim şimdi 125A için gücü hesaplayin;kompanzasyon öncesi
Cosq=0.8 ve geriliminiz 380 volt olsun;
P=1.73×380×0.8×125 =65.7 Kw eder.
Şimdi güç faktörünü 0.8 den 0.99 A çıkarmak istediğinizi dusunelim;

Qc=P*(tan&1 – tan&2)= 65.7×(0.75-0.14)
Qc=40 kavaf bulunur.bunun bir altı mesela 25kVar ilk kademe olarak seçilir.sizde kendi akim gerilim ve cosQ değerlerinize göre bunu bulabilirsiniz yada verdiğim şekilde sıralayın.kolay gelsin.
 
Son düzenleme:
Ayrıca 160 kVar kondansatör olduğuna göre 161 Kw bir güçten bahsediyoruz sanırım tabi cosQ 0.8 aldim.Bu durumda 250/5 Akim trafosu kullanacağınız göre yukarıdaki örnek hesaba dayanarak ilk kademe Qc degeriniz 4 ve bir alti olarak 2.5 kVar secimi ilk kademe için doğru gorunuyor zaten umarım yanılmıyorumdur.
 
Aralarda,15-30-40 kademeleri olsa,daha az ! şalt sayısı sağlanabilir.160 kvardan bahsettiğimize göre,güç 200 kw civarında olmalı.Akım trafosuda ,400 / 5 olmalı.
 
Son düzenleme: