130 kw motora 25 mt kaçlık nyy kablo uygundur?

Katılım
26 Şub 2010
Mesajlar
1
Puanları
1
130 kw bir motora 25 mt mesafede kaçlık nyy çekmemlazım
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
GERİLİM DÜŞÜM HESABI
ÜC FAZ
%e:0,0124X(GÜÇ(KW)XMESAFE(METRE)/KABLO KESİTİ)= <3 MOTORLAR İÇİN
BİNA TESİSATINDADA <1,5 OLMALI DİYE BİLİYORUM
TEK FAZ İÇİNDE
%e:0,074X(GÜÇ(KW)XMESAFE(METRE)/KABLO KESİTİ)= <3
AKIM HESABI
I=GÜÇ (W) / 658 = BİNA TESİSATI
I= GÜÇ (W) / 526 = MOTOR İÇİN

SİGORTAYIDA ÇIKAN SONUCUN BİR ÜST AMPERAJINI SEÇİYORUM ARKADAŞLAR.

ŞİMDİ 658 NEREDEN BULDUN DERSENİZ
I=GÜC / KÖK 3 X U = 657,4 YAKLAŞIK OLARAK

I= GÜÇ / KÖK 3 X U X COSQ= 525 BURADAN GELİR PRATİK OLARAK KULLANIYORUM
ARKADAŞLAR YANLIŞIM VARSA DÜZELTİNİZ. KOLAY GELSİN.
 
GERİLİM DÜŞÜM HESABI
ÜC FAZ
%e:0,0124X(GÜÇ(KW)XMESAFE(METRE)/KABLO KESİTİ)= <3 MOTORLAR İÇİN
BİNA TESİSATINDADA <1,5 OLMALI DİYE BİLİYORUM
TEK FAZ İÇİNDE
%e:0,074X(GÜÇ(KW)XMESAFE(METRE)/KABLO KESİTİ)= <3
AKIM HESABI
I=GÜÇ (W) / 658 = BİNA TESİSATI
I= GÜÇ (W) / 526 = MOTOR İÇİN

SİGORTAYIDA ÇIKAN SONUCUN BİR ÜST AMPERAJINI SEÇİYORUM ARKADAŞLAR.

ŞİMDİ 658 NEREDEN BULDUN DERSENİZ
I=GÜC / KÖK 3 X U = 657,4 YAKLAŞIK OLARAK

I= GÜÇ / KÖK 3 X U X COSQ= 525 BURADAN GELİR PRATİK OLARAK KULLANIYORUM
ARKADAŞLAR YANLIŞIM VARSA DÜZELTİNİZ. KOLAY GELSİN.

526 yı pratikte I kontrolu için bende kullanıyorum. (brajman hesabında cos f yi dikkate alıyorum)
 

Forum istatistikleri

Konular
128,159
Mesajlar
915,550
Kullanıcılar
449,913
Son üye
Sadullahfahri

Yeni konular

Geri
Üst