12 volt ve 220 volt alıcı tüketim kıyaslama

ayildiz

Üye
Katılım
18 Nis 2007
Mesajlar
177
Puanları
1
Yaş
39
12 voltla çalışan toplam 936 w gücündeki şerit led 78 Amper akım çekerse,
12 voltluk trafonun 220 girişinden çekilen güç ve akım çekişi ne olur? Nasıl hesaplama yapılır?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Merhaba.Led tarafında dc akımdaki harcanan bu güç=P=V*I ‘dır.Led tarafında harcanan güçten Şebeke tarafındaki smps kayıpları nedeni ile biraz fazlası harcanır.Yani 936 Watt’dan biraz daha büyük bir değer olur bu değer.Smps adaptörünün iç kalitesine göre Cos fi değeri 1’e daha yakın olabilir.Kalitesi orta olanın Cos fi=0.70 olarak da ele alırsak eğer, Pr=P/0.70 P=936/0.70 P=1337 watt olur.
I=1337/220 I=6 amper olur.
Ayni değer;tek fazlı şebekedeki güç sarfiyatı formülünden P=V*I*Cos fi den I=P/V*Cos fi ‘den I=936/220*0.70’den I=6 amper olarak yine bulunur.

Smps adaptörü çok kaliteli ve pfc (Güç faktörü katsayısı) 80+ yani % 80’in üstü ise şebekeden çekilen bu akım 6 amperden daha düşük olacaktır.Ama her halükarda da evde reaktif sayaç olamadığından çekilen net asıl gücü öder,görünen (reaktif) gücü tespit edilmiş bir sayaç değeri olarak da ödemezsiniz.Yani şebekeden çekilen bu aktif güç değeri karşılığı tam 5 amperse,aktif+reaktif güçlerin toplamında 6 amper bile çekilse siz yine 5 amperin karşılığını sayaç bedeli (Reaktif sayaç evde bulunmadığından) olarak faturada ödemiş olursunuz.Kolay gelsin.
 
Sn Binbaşı 936w yükü trafo girişinden 220 v ölçtüğüm zaman pens ampermetrede 1,66A okuyorum. 936/220=4,25 olması gerekmez miydi? Nasıl oluyor bir anlam veremedim. (3 chip 1 metre 14,4w olan dahili tip led. toplam 65 metre)
 
Merhaba.Sn.ayildız,akım çekme hesabını konu başlığına çok fazla dikkat edemeden (Daha çok smps,bu şerit ledlerde besleme için tercih edildiğinden)yapmıştım.Normal trafoda güç faktörü çok daha yüksek olacağından,akım hesabında watt değerinin yaklaşık olarak volta bölümü kadar,yani sizin hesap ettiğiniz gibi en az 4 -4.25 amperin pemnsampermetreyle okunması gerekiyordu.Bu trafonuzun gücü 936 watt yani güç katsayısı da hesaba tam alınıp en az 1000 VA'lık değilse,bu ledlere 78 amper akım çekilirken, şebekedeki ölçülen bu kabloda 4 amperi tam okumanız mümkün olmayacaktır.Çünkü trafo en son olan güç sınırına kadar amperi verebilir,ancak kısa devre akımlarında bu amper çıkışı 2-3 kat daha yüksek olabilir,trafonun bu gücüyle ilişkili olarak çıkış sarımlarının 12 volttaki güce indeksli amper çıkış şartı için.

Ama trafo gücünüz 1000 VA kadar olup,şerit ledleri arada hiç seri direnç oluşturmayacak kadar kalın ve kısa kabloyla muntazam irtibatlayıp şerit ledler 12 voltta 936 watt,78 amperi tam çekecek kapasitede o an için bulunuyorsa,4.25 amperin okunmama nedeni pensampermetredeki yanlış okuma (Yanlış seçilen kısım veya bir iç arıza) nedeniyle mutlaka olmuş olmalıdır.Başka bir açıklama şu anda aklıma gelmiyor ne yazık ki.Kolay gelsin.
 
Teşekür ediyorum sn. binbaşı. iyi çalışmalar kolay gelsin
 

Forum istatistikleri

Konular
128,121
Mesajlar
915,180
Kullanıcılar
449,826
Son üye
SK.

Yeni konular

Geri
Üst