110kw hiz kontrol cihaz secimi

mucit_53

Üye
Katılım
6 Kas 2007
Mesajlar
32
Puanları
1
Yaş
39
İyi aksamlar 2 adet 110 kw motorumuz var bunlarin devirlerini 1000 d/d dusurmemiz lazim ve bu 2 motor ayniyere bagli yani ayni kasnaga bagli bunlara 2 ayri cihazla calistimak mi yoksa tek cihazlanmi calistirmak daha iyi olur bide hangi markayi onerirsiniz fiyatlari ne olur simdiden tesekkurler
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Mekanik olarak 2 motor birbirine bağlı ise, tek bir toplam akım kadar sürücü kullanmanızı tavsiye ederim. Fuji electric tavsiye edebilirim. Fiyat bilgisi isterseniz görüşebiliriz.

Kolay Gelsin.
 
Tesekkurler cevabiniz icin bende haber bekliyorum bakalim nasil olacak hiz kontrol cihazina pek isinamadilar nedeni fiyati bakalin ne cavap verirler ozaman gorusuruz
 
Toplam akım kadar Frekans Konvertörü seçmeniz gerekiyor. Bu uygulamayı taş kırma makınasında uyguladık. Danfoss ürünlerini rahatlıkla kullanabilirsiniz.
 