şebeke generatör transferi sorunu

ovidius

Üye
Katılım
25 Ara 2008
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
37
A,B ve C adında 3 ayrı mahal ve her mahalin kendine ait generatörü var. Her mahalin 2 ayrı panosu mevcut, bir tanesi mekanik diğeri ise aydınlatma ve prizler için. Enerji şebekeden alınırken ortak sayaç üzerinden bu iki pano besleniyor. Şimdi soruma geliyorum, generatör devreye girdiğinde sadece aydınlatma ve priz panosunu besleyecek ama transferi sayaçtan sonra yapamıyorum maliyet sebebiyle. Mekanik panoların içine açtırma bobini koyarak sinyal götürmek ise mümkün değil panolar ile generatör arası mesafe çok uzak olduğu için. Bu durumu nasıl çözebilirim fikriniz var mı :confused:
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
transfer panosu uygun olur yardımcı kontaktör lerle sayaç yanından çözebilirsin ancak jeneratörden beslemeyi panoya taşıman gerekir.
 
Küçük bir kontaktör, jeneratörden beslenir... Açtırma bobininin uçları kontaktörün kontakları ile kapanınca, mekanik pano off olur... Bunun için ayrıca kablo çekmeye gerek yok...
 
teşekkürler cevaplarını için
 