Arkadaslar merhaba 220 v 7600 w sofbene kaclık NYY kablo cekmeliyim kac amper cektiğini hesaplayamadımda nasıl oluyor bunun hesabı
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
7600/220=34.5A çeker. 40 A sigorta 3*4 mm2 çoklu kablo uygundur. Cihaz 7200 watt olmasın?
 
Hayır 7600 w neden nyy cekmiyoruz peki
 
Çoklu kablo yazdım ya. NYY işte.
 