şebeke jeneratör elektriksel ve mekaniksel kilit kullanılan malzemeler

Teşekkürler Bu sistemde şalterler projede 630 A şalter yazıyor ancak uygulamada 800 A şalter kullanılacak yardımcı kontaktör seçimini neye göre yapıyoruz .
Hangi marka ise kataloglarına bakıp aksesuarlar kısmından bulabilirsin.Hangi marka kullanacaksınız
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
T6 serisi TMŞ kullanacaksın katalogdan bulabilirsin. Sıkıntı yaşarsan yardımcı olabilirim.
 
- Kontaktörde,büyük güçler için,mekanik kilit uygulaması özel ! yapılmalı,
- Kontaktörde,bobin veya kumanda arızasında,sorunu çözene kadar,enerjisiz kalırsınız.Şalterli ( elle de çalıştırılabilir sistemi baştan kurmak şartiyle ) uygulamada,herhangi bir elektriki arızada,mekanik olarak devreye alıp,müsait duruma kadar enerjisiz kalmazsınız.Şalterde yapsanız,elektriki kilitde mutlaka olmalıdır.
- Kontaktör konması durumunda,ayrıca koruyucu devrede koymak zorundasınız.Şalterde,bir taşla iki kuş,
- Aslında,bu gibi uygulamalar için en ideal çözüm SOCOMEC türü monoblok şalterli uygulamadır.
 
T6 serisi TMŞ kullanacaksın katalogdan bulabilirsin. Sıkıntı yaşarsan yardımcı olabilirim.

Şalter seçiminde sorun yaşamıyorum ancak ilk kez böyle bir uygulama yapacağım için tek takılı kaldığım nokta yardımcı kontaktör seçimi şaltere endekslimi olacak yoksa NF22E tarzı kontaktörler yeterli olur mu bu hususta takılı kaldım sadece .
 
- Kontaktörde,büyük güçler için,mekanik kilit uygulaması özel ! yapılmalı,
- Kontaktörde,bobin veya kumanda arızasında,sorunu çözene kadar,enerjisiz kalırsınız.Şalterli ( elle de çalıştırılabilir sistemi baştan kurmak şartiyle ) uygulamada,herhangi bir elektriki arızada,mekanik olarak devreye alıp,müsait duruma kadar enerjisiz kalmazsınız.Şalterde yapsanız,elektriki kilitde mutlaka olmalıdır.
- Kontaktör konması durumunda,ayrıca koruyucu devrede koymak zorundasınız.Şalterde,bir taşla iki kuş,
- Aslında,bu gibi uygulamalar için en ideal çözüm SOCOMEC türü monoblok şalterli uygulamadır.

Anladım haklısınız aslında uyarınızı göz önünde bulunduracağım. Ancak bazı durumlarda müşteri istekleri ters yönde olabiliyor maliyet açısından düşünebiliyorlar kontaktörlü uygulamayı ATS veya SOCOMEC türü ürünler karmaşıkta gelebiliyor müşteriye .
 
Şalter seçiminde sorun yaşamıyorum ancak ilk kez böyle bir uygulama yapacağım için tek takılı kaldığım nokta yardımcı kontaktör seçimi şaltere endekslimi olacak yoksa NF22E tarzı kontaktörler yeterli olur mu bu hususta takılı kaldım sadece .
Hem NF22E türü kontaktör lazım hemde TMŞ'nin içine takılan trip+yardımcı kontak bloğu lazım. T6 için 1SDA054910 kodlu ürün.
 
Hem NF22E türü kontaktör lazım hemde TMŞ'nin içine takılan trip+yardımcı kontak bloğu lazım. T6 için 1SDA054910 kodlu ürün.

Teşekkür ederim bilgiler için kusura bakmayın artık tecrübesiz olunca yanlış bir uygulama yapmama adına sorma gereksinimi duydum .
 
Anladım haklısınız aslında uyarınızı göz önünde bulunduracağım. Ancak bazı durumlarda müşteri istekleri ters yönde olabiliyor maliyet açısından düşünebiliyorlar kontaktörlü uygulamayı ATS veya SOCOMEC türü ürünler karmaşıkta gelebiliyor müşteriye .


Müşteri,sıkıştığında ! beni kimse uyarmadiki der,selamlarını ! iletir.İşi yapan,doğrusunu yapmalıdır.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,135
Mesajlar
915,326
Kullanıcılar
449,856
Son üye
teslasarmali

Yeni konular

Geri
Üst