İlk Elektrik projemde takıldığım Yerler (Tek katlı basit bir ödev)

Ilker dvc

Üye
Katılım
6 Ara 2015
Mesajlar
80
Puanları
1
Yaş
30
Selam,
Odalar için aydınlatma hesabını şu şekilde yaptım,
metre kare başına 12 watt aldım. ve yüzde 80 tasarruflu ampul kullanılacağını düşünerek 0,2 ile de çarptım.


(ODANIN ALANI) X (12 WATT)X0,2 şeklinde oluyor.


mesela, bana verilen projede yatak odası 11,20 metrekareimiş.
11,20x12=134,4 watt çıktı. 0,2 ile çarpalım %80 tasarruflu ampul kullandıgımız için---->134,4x0,2=27watt.
Sorum şu, Bu hesaplamalar doğrumu ?

Ayrcca bu hesaplamaların sonucunda her odaya aynı şekilde yaptım.

1. Yatak odası= 28w
2. yatak odası= 27 w
Banyo = 10 w
Hol = 6 w
Salon = 62 w
Oturma odası= 38 w
Oturma odası balkonu= 35 w (balkon bayağı büyük)
Antre= 42 w
Mutfak=39 w
Mutfak balkonu=13 w
Ev girişi=7 w
Oda=21 w
lavabo= 7 w
wc= 6 w
bu şekilde yaptıgımda toplamda aydınlatma için 441 w ediyor hepsinin toplamı.

Bu elemanları 2 linye besliyor. birisine 126 diğerine 215 watt güç biniyor. (126+215=441 watt)

126 wattlık olan için 126w/220v=0,57 amper akım geçiyor. buna 2 amperlik sigorta koydum
215 watt olan için 215/220=0,9 amper akım eder. bunada 2 amperlik sigorta koydum.

Yanlış yaptıgım veya yönetmeliğe ters düşen birşey varmı bu sigorta seçiminde ?

bunu anlayabilmek için başka bir çizilmiş örnek proje buldum. Çizen mühendis 360 wattlık aydınlatmaya 10 amper sigorta koymuş. P=I X V güç=akımXgerilimdir. E kardeşim 360watt/220volt = 1,6 amper çeker maximum tüm lambalar açık olsa. E niye 10 amper sigorta koymuş bu adam ? yönetmelik kuralı falanmı ? Çünkü teorik olarak çok saçma... Yada benim yanıldıgım veya henüz anlayamadığım bilmediğim şeyler var.
 
Son düzenleme:
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
126 wattlık olan için 126w/220v=0,57 amper akım geçiyor. buna 2 amperlik sigorta koydum
215 watt olan için 215/220=0,9 amper akım eder. bunada 2 amperlik sigorta koydum.
mühendis doğru tercih etmiş. iç tesisler yönetmeliği prizler için minimum 16A, ışık linyeleri için ise minimum 10A. sigorta ister. sigortayı yüke göre değil linyenin dayanacağı maksimum akıma göre seçilir.
 
mühendis doğru tercih etmiş. iç tesisler yönetmeliği prizler için minimum 16A, ışık linyeleri için ise minimum 10A. sigorta ister. sigortayı yüke göre değil linyenin dayanacağı maksimum akıma göre seçilir.

hocam ilginize ve cevabınıza teşekkür ederim.
 
Rica Ederim.
 