İş güvenliği topraklama direnci

SoruSorma

Üye
Katılım
17 Nis 2006
Mesajlar
204
Puanları
31
Yaş
36
Arkadaşlar geçen gün bir fabrikanın topraklama değerlerini ölçtük ve topraklama değerlerini rapor olarak verdiğimizde iş güvenlik bu değerleri nasıl buldunuz neye göre uygunluk raporu veriyorsunuz tarzında bir soru sordu ve bizde yönetmelik dedik. İş güvenlik uzmanı bir hesap yaptı
insan sağlığı için 50 v sınırı tehlikeli dedi 32 A ana sigortası olan bir sistemde 50/32=1,5 ohm veya aşağısı olmalı dedi. Aynı işlemi fabrika için uyguladığımızda 2000A ana şalteri olan bir sistemde 50/2000=0,025 ohm olması gerektiği çıkıyor bu değeri tuturmakta bildiğiniz üzere kolay değil. İş güvenlikçi ya bu değeri tuttur yada toroid akım trafosu takarak kaçak akım rölesi takacaksın diyor.

Bu gibi yaklaşımla karşılaşan varmı veya bu iş güvenlik uzmanımı bize zorluk çıkarıyor.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İş güvenlik uzmanınız bir kral! Elektrik mühendisliği öğrencisi olarak ve bu konuyu geçen haftaki derste hocadan öğrendiğim üzere topraklama direncinin mümkünse sıfır değilse 6sigma esasına göre az mertebede hata çıkartacak bir ohm değerine sahip olacak şekilde topraklama yapmanız çok doğru bir hareket. Özetle iş güvenliği uzmanınız doğru söylüyor. Sıfır yapmaya çalışınız.
 
geçen bende firmaya gelen topraklama ölçümü yapan elemanları dolaştırdım.Meğer cihazı ile ölçümler yapıp çıkan değerleri topladılar teslim ettiler.

çoğu panoda 0.24 çıktı.Bunun üzeri sıkıntılı dediler hatta.

Ayrıca kaçak akım olması şart hocam.

Bunun yanında akım trafosu ne işe yarıyacakmış bu sistemde..? Hat trafosu olmasın o dediği trafo..
 
Cevaplar için teşekkür ederim.
Hat Trafosu değil ana şalterin girişine takılan büyük akım trafosu diyebilirim.
 
Tehlikeli temas gerilimine göre yapılan hesaplarda olması gereken topraklama direnci çok küçük çıktığı için ve biz bunu sağlayamadığımız için kaçak akım koruma sistemi kullanmak zorundayız. Topraklama direncini çok düşük tuttursanız dahi bu değer zamanla yükselir. Kaçak akım koruma sistemi bu nedenle zaruridir.

Bahsedilen toroidal akım trafosudur, yüksek amperajlarda(Ana panolarda) şalter açtırma bobini + toroid + röleli kaçak akım koruma sistemi kullanılır.
nzm-schutz_t.jpg
 
Arkadaşlar geçen gün bir fabrikanın topraklama değerlerini ölçtük ve topraklama değerlerini rapor olarak verdiğimizde iş güvenlik bu değerleri nasıl buldunuz neye göre uygunluk raporu veriyorsunuz tarzında bir soru sordu ve bizde yönetmelik dedik. İş güvenlik uzmanı bir hesap yaptı
insan sağlığı için 50 v sınırı tehlikeli dedi 32 A ana sigortası olan bir sistemde 50/32=1,5 ohm veya aşağısı olmalı dedi. Aynı işlemi fabrika için uyguladığımızda 2000A ana şalteri olan bir sistemde 50/2000=0,025 ohm olması gerektiği çıkıyor bu değeri tuturmakta bildiğiniz üzere kolay değil. İş güvenlikçi ya bu değeri tuttur yada toroid akım trafosu takarak kaçak akım rölesi takacaksın diyor.

Bu gibi yaklaşımla karşılaşan varmı veya bu iş güvenlik uzmanımı bize zorluk çıkarıyor.

Sistem ile ilgili bazı ayrıntıları verebilirseniz, sorunun anlaşılması kolaylaşır. Mesela sizin verdiğiniz örnekte benim tam olarak anlayamadığım nokta şudur ki; fabrikaların genelde kendilerine ait transformatörleri bulunmaktadır. Kendilerine ait transformatör merkezi bulunan yapılarda da topraklama sistemi genel olarak TN sistemidir; ama bahsi geçen 50V sınır değeri TT sistem için geçerlidir.

Sistem özellikleriyle ilgili biraz daha bilgi verebilir misiniz?
 
Dolaylı dokunmaya karşı korumada TT, TN veya IT sistemlerinden hangisi kullanılırsa kullanılsın, izin verilen dokunma gerilimi normal şartlarda 50V’tur. Nemli yerlerde bu değer 25v'tur.
TN Topraklama sistemi bildiğin üzere TN-S ,TN-C ve TN-C-S sistemi olmak üzere üç farklı şekilde uygulanır. Kaçak akım koruma TN-S sisteminde mümkünken TN-C sisteminde teknik olarak mümkün değildir.
Yönetmelik her ne kadar ifade olarak açıkca kaçak akım koruma zaruriyeti getirmesede hesap sonucu istenilen topraklama direncin sağlanamamasından dolayı kaçak akım koruma zaruriyet gerektirmektedir.

Detaylı Bilgi: http://www.huseyinkosoglu.com/wp-content/uploads/2013/04/Şebeke-tipleri.pdf
 
Son düzenleme:
ETTY ve bu yönetmeliğin çıkış noktası olan uluslararası standartlarda yeni, henüz benim haberim olmayan bir değişiklik olmadıysa ki, hiç sanmıyorum... Evet, TN sistemlerde de bahsedildiği gibi 50V ile ilgili bir kural var; ama o kuralın, burada belirtilen kuralla alâkası yok. Burada bahsedilen kural, TT sistemler için geçerli bir kural.
 
50v tehlikeli temas gerilimi insan vücud direnci kabulü ile göre belirlenmiş bir değerdir. Bu nedenle bu değerin tanınmaması kabul edilmemesi yada herhangi bir sistemde geçerli görülmemesi gibi bir durum mümkün olamaz.
Ahmetin eli nasırlıdır, mehmetin metobolizması farklı vücut direnci farklıdır farketmez kanunlar kurallar belirli kabullere göre yapılır. Bknz Normal şartlar altında tabiri.

Kabul: "50V ve üzeri AC gerilime maruz kalan bir insanın hayati riski vardır."
Burada asıl önemli olan akımdır bu nedenle Kaçak akım rölelerinde hayat koruma eşik değeri 30mA'dir. 50v kabulü insan vücud direncinin 1,6 Kohm kabulü ile ilintilidir.
 
Son düzenleme:
Dediklerimi yanlış anladınız sanırım. Çarpılmayla alakâlı olarak 50V sınırı yok demedim; topraklama dirençleriyle alâkalı olarak TN sistemlerinde, burada bahsedilmekte olan direkt sınır söz konusu değil.

ETTY veya uluslararası standartlar veyahut da bunların Türk eşleniklerini (uluslararası standartların tercümeleri) incelerseniz, orada da TN sistemler için topraklama direnç kurallarını görebilirsiniz. Tabî ki TT sistemler için olan kuralları da. Konu ana yazısında belirtilmiş olan kural, TT sistemler için geçerli olan bir kuraldır.
 

Forum istatistikleri

Konular
127,959
Mesajlar
913,914
Kullanıcılar
449,606
Son üye
rasit.

Yeni konular

Geri
Üst