çevre aydınlatma sigorta attırıyor

elektrik25

Üye
Katılım
30 Ara 2009
Mesajlar
53
Puanları
1
çalışmış olduğum işyerinin çevre aydınlatmaları sigorta attırıyor.lambalar sox 90 tipi lamba 10 tane direk var direklere 3 faz gidiyor fazlardan 2 sini çıkardığımda sigorta attırmıyor tek tek direkleri gezdim bağlantılarını kontrol ettim kaçak falan varmı diye bi kaç yerde kablo çıkması falan gördüm izole ettim yanmayan 3 tane lamba vardı direklerde mevcut sigortası var onları kapattım.direklere giden 3 fazdan 1 tanesi bağladığımda sigorta hemen attırıyor 2.faz bağladığımda 2 saat sonra attırıyor 3.faz hiç attırmıyor.yardımcı olursanız sevinirim
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
kardeşim geçikmeli atma varsa kablo izalasyonunda sıkıntı var.öbür diger damar hemen atıyor diyorsun o daha cok izalasyon sıkıntısı var gibi.direk atanla nötr ölçtünmü yada ölçü aleti ile kablonda sıkıntı var bak iyi olur.eger imkanın varsa bir damarı kurtar olmadı nötr saglamsa faz yap 2 faza dagıt sistemi.digerlerini nötr yap.
 
çalışmış olduğum işyerinin çevre aydınlatmaları sigorta attırıyor.lambalar sox 90 tipi lamba 10 tane direk var direklere 3 faz gidiyor fazlardan 2 sini çıkardığımda sigorta attırmıyor tek tek direkleri gezdim bağlantılarını kontrol ettim kaçak falan varmı diye bi kaç yerde kablo çıkması falan gördüm izole ettim yanmayan 3 tane lamba vardı direklerde mevcut sigortası var onları kapattım.direklere giden 3 fazdan 1 tanesi bağladığımda sigorta hemen attırıyor 2.faz bağladığımda 2 saat sonra attırıyor 3.faz hiç attırmıyor.yardımcı olursanız sevinirim

Sigortadan kastettiğin kaçak akım olmalı. Benim de başıma flöresanlı aydınlatmalarda ıslanıp paslanan balastlardan dolayı süreli açma olayı geliyordu. Balastları değiştirince problem kalmadı. Fakat farklı fazlarda değişik davranması ilginç. Açma yapan fazı bağladığın noktadan ileri ve geriye doğru kabloları, bağlantı noktalarını detaylı bir şekilde incelemen, şüpheli gördüğün yerde ( kablo kesitleri de mümkünse ) seyyar kablolarla denemeler yapmanı tavsiye edebilirim.
Kolay gelsin.
 
Son düzenleme:
kardeşim geçikmeli atma varsa kablo izalasyonunda sıkıntı var.öbür diger damar hemen atıyor diyorsun o daha cok izalasyon sıkıntısı var gibi.direk atanla nötr ölçtünmü yada ölçü aleti ile kablonda sıkıntı var bak iyi olur.eger imkanın varsa bir damarı kurtar olmadı nötr saglamsa faz yap 2 faza dagıt sistemi.digerlerini nötr yap.

kardeş cevabın için çok teşekkürler;bu ölçüm yaparak kaçak bölgeye nasıl ulaşabilirim o konuyu bi ayrıntılı anlatırsan çok sevinirim.3 fazlı sistemde 1 faz sigortayı kaldırır kaldırmaz 2.si 2 saat sonra 3.faz hiç attırmıyor.bu ölçerek arızayı bulmayı detaylı bi şekilde anlatırsan ço sevinirim .saygılar
 
bizimde başımıza böyle bir olay geldi,armatürlerin içerisine su girmişti sorunu orada bulduk düzelttik.aynen gecikmeli atıyordu
 
besleme kablonuzda problem var.....bence kabloları yeniden çek kurtul....
 
kardeş cevabın için çok teşekkürler;bu ölçüm yaparak kaçak bölgeye nasıl ulaşabilirim o konuyu bi ayrıntılı anlatırsan çok sevinirim.3 fazlı sistemde 1 faz sigortayı kaldırır kaldırmaz 2.si 2 saat sonra 3.faz hiç attırmıyor.bu ölçerek arızayı bulmayı detaylı bi şekilde anlatırsan ço sevinirim .saygılar

faz kaldırır kaldırmaz diyosun bunu nötr yapabilirsin.2.kabloda da izalasyon sıkıntısı var onuda nötr yap ikisi bir olsun ne olur ne olmaz.Nötr kablonu fazın biri yap örnek 1.faz ile 3. faz (3.kablon zaten saglam).tesisinde kac adet lamba varsa bunları bu fazlara dagıt.yani 2. fazdan beslenenleri (1.nötr olan yeni kabloya ve 3.fazıda esit dagıt).
Fakat bence ugraştırıcı ama sunu yapsan daha iyi olur.Arızaları bulmada geçikmeli atmayı ölçü aleti ile bulamazsın.ilk direkten başlayacaksın 3 uçuda ayır ilk direkte.sadece ilk direkte 1.faz dene o zaten hemen atıyo normalde atmıyosa saglam.2.direge geç 1.faz yine bagla ama ilk diregi sadece gidene bagla yine ilk lambayı cıkar devreden.saglamsa devam et sırasıyla 3.4 direk bu ilk kablonun patlayan arayı bul.geçikmeli atma zaten bu 1.faz oldugu yerde olma sansı yuksek kablo erimiş gibi onuda o bölgede bulursun.eger kabloyu kazıp bulamazsan ya da değiştirme sansın yoksa ilk dedigim gibi arayı buldun zaten geçikmeli atanı hatta eriyen yere kadar (arayı buldun say)2. fazı araya kadar diger lambalarda kullan direkten 2. fazı ayır .umarım anlata bildim kgelsin
 
kardeşim sigortaların v otomat sigortamı eğer v ototmat ise 2 saat sonra atan sigorta özelliğini yitirmiş olabilir bi değiştir öyle dene. diğer hemen atan sigorta hattındada kısa devre vardır o faz hattını böle biliyorsan arızayı daraltarak bulabilirsin ...
 

Forum istatistikleri

Konular
128,135
Mesajlar
915,326
Kullanıcılar
449,856
Son üye
teslasarmali

Yeni konular

Geri
Üst