bir sistemde 2 adat motor olucak starta 2 butonunda 2 defa basıldıgında 1 nolu motor devreye girecek ve sürekli çalışacak 1 . motor çalışmaya başladıktan sonra start butonuna 2 defaa basıldıgında 2 nolu motor devreye girecek ve sürekli çalışıcak stopa basıldıgında 2 motorda duracak teşekkürler
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
işte sana şema biraz uğraştım ama sonunda oldu starta 2 defa bastığında 1 . motor devreye giriyor 1. motor çalıştıktan sonra starta 2 defa bastığında 2. motor devreye giriyor stopa bastığında sistem duruyor
vQLYVv.jpg
 
dupisk arkadaşım emeğin için teşekkürler ama kumandayı takip etmesi çok zor ve ben k1 rölesini devreye alamadım. anlatabilir misin çalışmasını.
 
K1 den k 6ya kadar olan röleleri kumanda devresi için m1 ve m2 motorlar için K1 rolüne takılma devre sorunsuz çalışıyor ekte simülasyon yaptım K1 zaten sürekli devrede kalmıyor
 