Çok Çıkışlı Trifaze Trafo Hk.

Katılım
10 Eyl 2012
Mesajlar
10
Puanları
1
Merhaba Arkadaşlar,

Bağlantı : Üçgen-Yıldız
Primer : 380V AC
Sekonder : 65V AC
Güç : 3kVA

Yukarıdaki özellilklerde trifaze trafonun çıkışına yine yıldız bağlı olarak iki farklı gerilimde iki sargı daha eklemek istiyorum. (220V AC ve 12V AC)
Teknik olarak bir problem oluştrurur mu? Üç farklı sargıdan dolayı oluşacak 3 nötrü de birleştirmem gerekir mi?

Teşekkürleri iyi çalışmalar.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Karkas müsaitse, sargı eklemenızde sorun olmaz. Her sargıyı ayrı ayrı tutabilirsiniz.
 