Çekmede-Bırakmada Geçikmeli Zaman Rölesi

Katılım
2 Tem 2009
Mesajlar
197
Puanları
1
Yaş
46
Bir sistemde plc de yazılım hatası var yazılım elimizde yok yapan arkadaş şifrelemiş online olamıyoruz. Sistemin çalışma mantığında belli koşul oluşunca plc analog çıkış 24 V ile bir minyatür röleyi çekiyor. Bu minyatür rölenin açık kontağı üzerinden invertör start kontağı çekiyor ve motor çalışıyor. Amacım plc çıkışının sürdüğü röle tetiklendiğinde belli süre enerjili kalsın ve o süre sonunda röle kontak değiştirsin. Bu Çekmede-Bırakmada Geçikmeli röle ile yapılabilirmi.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Senaryo sadece bundan ibaretse mümkün, bırakmadaki gecikme neden? sadece zamanlayıcı yeter.
 
Minyatür rölenin bobin enerjisi kesildiğinde kontak bloğu geçikmeli olarak konum değiştirsin istiyorum. Invertörün sürdüğü motor bir müddet daha çalışsın istiyorum.
 
Bir sistemde plc de yazılım hatası var yazılım elimizde yok yapan arkadaş şifrelemiş online olamıyoruz. Sistemin çalışma mantığında belli koşul oluşunca plc analog çıkış 24 V ile bir minyatür röleyi çekiyor. Bu minyatür rölenin açık kontağı üzerinden invertör start kontağı çekiyor ve motor çalışıyor. Amacım plc çıkışının sürdüğü röle tetiklendiğinde belli süre enerjili kalsın ve o süre sonunda röle kontak değiştirsin. Bu Çekmede-Bırakmada Geçikmeli röle ile yapılabilirmi.

bu linkten bakabilirsin ihtayıcına göre seçip kullanabilirsin kolay gelsin

http://berh.com.tr/multifikasyon-zaman-roleleri/Kategori2/23112013090205834.aspx?Islem=Kategori
 
Slm Bu işlemi bir zaman rolesi ve 1 röle ile rahatça yaparsın.
Plc Çıkışını minyatür röleden ayır ve harici bir röleyi Mühürlemeli olarak çektir (mühürleme Plc çıkışı kestiğinde röle nin bırakmaması için) Zaman Rölenin normalde kapalı kontağınıda Sonradan eklediğin rölenin A1 ucundan geçir ve istediğin zaman aralığına ayarla. Minyatür röleni yani makinenin kendi rölesinide sonradan eklediğin rölenin normalde açık kontağından çektir.
Fakat mevcut çıkış program içerisinde bıraktıktan sonra kullanıldıysa sistemde hatalar meydana gelebilir dikkatli olmak lazım.
 