400KVA Trafo için Kompanzasyon Panosu..

PysCotron

Üye
Katılım
11 Eki 2006
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
39
Selam Arkadaşlar..

Daha önce trafolar için kompanzayon panosu ile uğraşan kimse var mı?
Pano içine kullanılacak malzemeler nelerdir?
400KVA trafo için hangi malzemeden ne kadar kullanılmalıdır?

Bilgisi olanlar yardımcı olursa sevinirim. Ufak bilgi de önemli.
Bende biraz bilgi var ama tam değil. Hem karşılaştırmış olurum. İsteyen olursa bu konuda bendeki bilgileri yazarım.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
kompanzasyon yapacagınız sistemin kurulu gücü nekadardır
 
Şöyle bir liste hazırladım biraz araştırarak ama doğruluğu yanlışlığı nedir bilmiyorum. Eksik veya fazla birşey var mı diye bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim


400KVA TRAFO İÇİN KOMPANZASYON PANOSU

Üç fazlı aktif, reaktif elektronik elektrik sayacı 3x230/400V 1Ad
Akım ölçü trafosu 600/5A Class=1 7Ad
Dijital Ampermetre 96x96 Ebadında 3Ad
Dijital Voltmetre 96x96 Ebadında 1Ad
Voltmetre Komütatörü 7 pozisyonlu 1Ad
Termik Manyetik Kompakt Şalter (Trifaze) 80-100A Termik Ayar Sahası 2Ad
32A Üç Fazlı Kontaktör 3Ad
40A Üç Fazlı Kontaktör 3Ad
45A Üç Fazlı Kontaktör 3Ad
63A Üç Fazlı Kontaktör 3Ad
Bıçaklı Sigorta NH 00 Boy 12Ad
Bıçaklı Sigorta Altlığı NH 00 Boy (Civatalı) 12Ad
Termik Manyetik Kompakt Şalter (Trifaze) 400A 1Ad
Kompanzasyon Bataryaları 240 Kvar
Anahtarlı Otomatik Sigorta 6A 4Ad
50x5 mm2 Bakır Bara 10Kg
2100x800x500 Özel Yapım Sac Pano 1Ad
1x1,5 mm2 NYAF iletken 50Mt
1x6 mm2 NYAF iletken 50Mt
1x10 mm2 NYAF iletken 50Mt
Bara Mesnet İzolatörü (Cıvata+Somun) 12Ad
Reaktif Güç Kontrol Rölesi 12 Kademeli 1Ad
25 mm2 Bakır Kablo Pabucu 50Ad
Sinyal Lambası 12Ad
..
 
Valla şemasını bilmiyorum. Bende ilk kez yapacağım. Tecrübeli arkadaş yok mu?
 
630a kompak1adet 400akompak1adet 630a akımtrafosu3adet5+5+10+10+10+20+20+20+20+20+20+20+20+20+20=240kvar rgkrölesi1adet 1*16=6adet 1*25=9adet 1*32=30adet
 
kurulu gücünü söylersen daha sağlıklı bir secim yapılarak kullanacağın kvar söylenebilir.
 
genel hatlarıyla toplam 200 kvar lık kondansator bataryası yaklasık 6 grup fılan işini gorur her grup ıcın uygun kontaktor ve sıgorta secımını dogru yapmalısın,akım trafosu 800/5 rvc 12 power factor controler cıfhazı ısını gorecektır kabaca bunlar gerklı.
 