arkadaşlar sistemde aşırı kapasitif ve endüktif yazıyor ikisi beraber neden yazar
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
hem end. hem cap. yazabilir sonucunda kombi sayaçlar her iki durumuda kayıt ediyorlar,
sizin sisteminiz nasıl olduğunu bilmiyorum ama geçen bir arkadaşta ayni şikayetle geldi bize işletmeye gittiğimizde kombi sayaç, trifaze kondansatör, monofaze reaktif güç kontrol rolesi gördük, sistem monofaze yükler ile dolu,
kombi sayaç her fazı ayrı ayrı yazarken nasıl olurda tek fazdan gelen bilgi ile kompanze yapılabilir
her faza ayrı ayrı kondansatör güçleri gerekirken nasıl olurda 3 fazıda eşit kondansatör gurupları ile kompanze edilebilir, sistemler ortada buyrun bakalım çözüm yapın,
firma olarak güçlü iseniz digital bir güç analizörü alıp sistemin dökümünü alabilirsiniz, eğer o kadar güçünüz yoksa işiniz kalmış tecrubeye, deneme yanılma yöntemi ile çözüm,
biz güçlü bir firma değiliz güç analizörü alalım deneme yanılmayada vaktimiz yok
kullandığımız reaktif güç kontrol rolesinin üzerine güç analizi yapan bölüm var oradan gerekli kondansatör kademelerini çıkartıp bağlıyoruz
biz böyle yapıyoruz ;)
 
arkadaşım öncelikle kombi sayaçlarda kapasitif aşırı olduğunda reaktifte fazla yazar.kapasitifi düşür derim.nasıl:cosünüsü 1.00 değilde aşağılara çekersin.o da olmadı eski tip röle ise c/k ayarını yükseltirsen kapasitif düşer.kolay gelsin.
 
sayın muratcyber cvp almak istediğiniz konuyu biraz daha açarsanız daha net cevaplar alabilirsiniz soru çok üstü kapalı olmuş.
röle tipi markası işletmenin ağırlıklı yükleri v.s buna benzer açıklamalar olursa konuya daha bi açıklık getirecek cvplar alabilirsiniz.
 
arkadaşlar kondansatör kademelerinden de kaynaklanabilir bizde 25 kvar lık kademe yok mesela kapasitif gerektiği zaman sisteme 50 ve 100 lük kademeler giriyor bu yüzden sistem bazen kapasitif oluyor, mutalak kademelerden 1-2 tanesini 25 kvar yapalım...
 
arkadaşlar verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederim sitemde
1. kademe 5kvar
2. kademe 7,5 kvar
3. kademe 10 kvar
4. kademe 10 kvar
5. kademe 20 kvar
6. kademe 25 kvar

sistemin yükleri eşit olarak dağıtmış halde ve basbar sistemişe döşenmiş sistem kombi sayaç var

en son gelen faturada
aktif 5850
endüktif reaktif 2350
kapasitif reaktif 6250
geldi inanılmaz rakamlar var anlamak çok zor yardımcı olursanız sevinirim
reaktif güç kontrol rölesi entes marka
 
Sn. muratcyber
Verdiğiniz değerleri tam anlayamadım açıkçası, ki şundan dolayı;

aktif 5850
endüktif reaktif 2350
kapasitif reaktif 6250
Toplam 77,5 kVar kondansatör

Güç değerleriniz watt cinsinden ise, kondansatör değeriniz çok çok yüksek, değerlerinizi yazarken yanlış mı yazdınız yada ben mi yanlış anladım, biraz daha açık bilgi verirmisiniz, ne kadar wattlık bir aktif gücünüz var, sisteminzde ne tür yükler var ?

kwh mı ? birimleri.

Eğer birimler kwh ise; 1 gün (24 saat) için;

Aktif Güç : 140 kw
Endüktif Güç : 56.4 kw
Kapasitif Güç : 150 kw
Toplam kullandığınız kondansatör gücü : 77.5 kvar

Tüm bu durumlar göze alındığı zaman, sisteminizde kondansatörleriniz dışında, kapasitif yük oluşturan başka şeyler daha var. Yalnız nasıl hala bu kadar endüktif reaktif yüksek olabiliyor, aklım ermiyor doğrusu. Mutlaka biribirlerini kompanze etmek zorunda bu yükler.
 
Eğer 5850 kWh aylık tüketim ise tesisin kW cinsinden toplam gücü 5850 / 30x24 = 8.1 kW olur ki, bu da kondansatör güçlerinin çok yüksek olduğunu gösterir. (yanılıyorsam lütfen düzeltin). Burada gerekli kondansatör gücünü tespit etmek için bir veriye daha ihtiyaç var. Ancak yaklaşık olarak 5-6 kVar lık toplam kandansatör gücü yeterli olacaktır.

Bence şöyle yapmalısın,
1-öncelikle kondansatörleri devre dışı bırak.
2-aktif gücü sayaçtan tespit et. P= np x 60 / Cp (np: sayacın dakikadaki devir sayısı, Cp:sayacın üzerinde yazan sabite)
3-reaktif gücü sayaçtan tespit et Qr= nq x 60 / Cq (nq: reaktif sayacın dak. devir sayısı, Cq:reaktif sayacın üzerinde yazan sabite)
4-cosfi=0,99 için tanfi=0,14 buradan
Qc = Qr - P x 0,14 formülü ile gerekli toplam kondansatör gücünü hesap et
5-sonucu bize de bildir. saygılar.
 