Mağazanın Kompanzasyon Değerleri Gündüzleri Normal Gece Kapasitif Yazıyor

EDS

Üye
Katılım
16 Ocak 2008
Mesajlar
34
Puanları
1
Bir mağazanın gündüzleri kompanzasyon değerleri normal gece kapasitif yazıyor. Yaptığımız tespitte mağazaya jeneratör bağlanmadığından bütün sistem 22 kVA'lık UPS cihazından besleniyor. Gece güç olmayınca UPS' in kondansatörleri bizim kompanzasyon panosuna ters güç uyguluyor tabiki. Hiçbir kontaktör çekmeyince de kapasitife giriyor.

Ne yapmamız lazım nasıl bir çözümleme yapmalıyız.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Bir mağazanın gündüzleri kompanzasyon değerleri normal gece kapasitif yazıyor. Yaptığımız tespitte mağazaya jeneratör bağlanmadığından bütün sistem 22 kVA'lık UPS cihazından besleniyor. Gece güç olmayınca UPS' in kondansatörleri bizim kompanzasyon panosuna ters güç uyguluyor tabiki. Hiçbir kontaktör çekmeyince de kapasitife giriyor.

Ne yapmamız lazım nasıl bir çözümleme yapmalıyız.

Panonuza uygun güçte sabit reaktör bağlamanız gerek. Reaktör gücünün tespiti için gece boyunca sayacın yazdığı kapasitif endeksi tespit etmeniz gerekir.(UPS üretici firmasına da danışabilirsiniz.)
Uzun vadeli ekonomik çözüm reaktör devreye alabilen röle kullanmak. Böylelikle reaktörü gündüz çalıştırmamış olursunuz reaktörün aktif güç kaybı önlenmiş olur. Bunu ekonomik olması açısından zaman saati ile de devreye sokup çıkartabilirsiniz.
 
Teşekkürler, başka yorumu olan var mı acaba?
 
Son düzenleme:
scorpion eyes gereken açıklamayı yapmış. kael varkombi-tft serisi ve klemsanda reaktörü otomatik tanıyan reaktif röleler mevcut. hem bu cihazlar sana sistemin ihtiyacı olan reaktör gücünü de söylüyor. bu cihazları sayaç başında hesap yapmadan analizör gibi de kullanabilirsin. ben kael varkombi-12-tft kullanıyorum. çok da memnunum. klemsanı daha deneme şansım olmadı. fakat eminim onların da cihazı verdiklere emeğe değecek kalitededir.
 
kompanzazyon panona şönt reaktör baglaman lazım gece saatte nekadar kapasitf yazıyorsa örnegin 5kwh yazdı 5 kvalık bir şönt reaktör baglayacaksın normal kondansatör baglar gibi baglayacaksın sadace kumanda fazını almayacaksın kolay gelsin
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,178
Mesajlar
915,645
Kullanıcılar
449,939
Son üye
sorunsuzşofben

Yeni konular

Geri
Üst