Slm Sayın Üyeler
2000 kVA'lık trafo var ve tesis neredeyse boşta çalışıyor ve end. ve cap. her ikiside cezda cap. belki kurtarabilirim ama ind. zor gibi şimdilik ind. %23 cap%16 kompanzasyon kademelrinin ilk hali 25-50-50-100..100 x12 kademeliydi akımlar çok düşük olduğuu için kademeleri değiştim 10-21,5-30-50-100.......100 şeklinde oldu ama neredeyse başında nöbet tutuyorum trafo sabiti'yle oynayıp duruyorum kimi zamanlarda 32,5 -40-41,5 trafo sabiti olarak ayarlamak gerekiyor ama gerçekten meşakatli bir iş daha olmassa ya PLC'le bir devre yapıcam yada trafo sabiti için ayrı bir akım tr ve RGR koymayı düşünğyorum.
Saygılarımla

Düzenleme: korkmaz_design
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
boşta ben 2000kva yı 15 kvar la normal götürmüştüm
 
Trafo sabit kondansatörü ile oynayarak ve münferit kompanzasyon ile çözüm aranabilir.
 